墙面防霉施工方案
weiheng62
weiheng62 Lv.2
2007年12月12日 15:11:18
只看楼主

1 前 言 华北制药奥奇德药业有限公司的某厂房由于楼上制冷间的存在,造成楼上楼下的其它工作间温差悬殊很大(特别是霉雨季节),产生了大量的冷凝水吸附在墙体涂层上。由于内墙涂料有很强的吸水性,日久滋生霉菌,导致墙面粉化、污染、脱落,严重影响了生产的正常运转。为此制定如下防护方案。2 涂料选择及涂层性能 a) 选择石家庄北方工程材料有限公司生产的LOB-3S混凝土耐酸专用防水涂料做为墙面防腐防霉涂层。

1 前 言
华北制药奥奇德药业有限公司的某厂房由于楼上制冷间的存在,造成楼上楼下的其它工作间温差悬殊很大(特别是霉雨季节),产生了大量的冷凝水吸附在墙体涂层上。由于内墙涂料有很强的吸水性,日久滋生霉菌,导致墙面粉化、污染、脱落,严重影响了生产的正常运转。为此制定如下防护方案。
2 涂料选择及涂层性能
a) 选择石家庄北方工程材料有限公司生产的LOB-3S混凝土耐酸专用防水涂料做为墙面防腐防霉涂层。
2.2 LOB-3S混凝土耐酸专用防水涂料具有很强的渗透力,可渗透到砼体的毛细孔中形成无数相互独立的微型铆钉,铆实砼体的毛细孔;其涂层平整光滑、硬度高、耐酸碱盐、易擦洗、组织致密、憎水性强,从而杜绝了霉菌滋生存在的温床 ,达到墙面防护的目的。
3 涂装方案
3.1 基面处理:用电动抛光轮及扁铲等工具清除原有涂层,直至露出砼基面。保证基面无油污、灰尘等污物存在。
3.2 墙面杀菌:用过氧乙酸对墙壁杀菌消毒 --- 过氧乙酸是由A、B两液混合的,使用前按A:B(1:8)的配比混合放置24h后,稀释至溶度为0.2%--0.5%的过氧乙酸溶液装入喷雾器中喷雾杀菌消毒。水泥墙壁吸液量为20-30ml/㎡。 墙壁的喷洒杀菌剂溶液不宜超过其吸液量。杀菌处理的作用时间应不少于60 min(为不应响办公选在中午休息时间杀菌消毒),然后打开门窗通风。
3.3 喷封闭胶:用丙烯酸乳液与水按配比1:5配置封闭胶;待墙面杀菌消毒4h后,用喷枪按100kg/㎡的用量喷涂封闭胶。
3.4 基面找平:喷封闭胶4h--6h后,首先对墙面采用丙烯酸乳液水泥(#42.5白水泥)胶浆进行局部缺陷修补,再用丙烯酸乳胶水泥腻子批刮找平(配比:丙烯酸乳液 :水:水泥 == 1 : 5 : 适量)。
3.5 涂料配制:用机械搅拌的方法将组份一搅拌均匀,按包装桶标示的比例加入组份二,再搅拌均匀,熟化约20-30分钟即可涂装。涂料适用期为4h。LOB-3S 混凝土专用耐酸防水涂料为双组份涂料,按工作量配制用量,必须在适用期内用完,以免浪费。
3.6 涂刷施工:
3.6.1 基面找平自然干燥48h后,刷涂一道封闭底漆(用量约220 g/㎡;可适当加溶剂,加入的溶剂量一般小于或等于漆量的10%)。
3.6.2 待封闭底漆涂层24h后,刷涂刷第一道面涂层(用量约200 g/㎡;可用毛刷刷涂;也可用短毛滚滚刷,如有气泡需立即用毛刷消除)。表干后4h刷涂刷第二道面涂层(用量约150g/㎡)。
4 质量检验
严格按自检——互检——专职检验进行每道工序检验。每道涂层应有明确的检验记录,涂层不允许有起泡、龟裂等现象存在,对不合格涂层应及时修补。
5 注意事项
必须严格按规定比例配制,在适用期(2-4h)内用完。用多少配多少以免造成浪费。
6 施工安全
设立专职安全员1人,负责监督检验施工设施及施工人员的安全措施是否到位,制定安全规范操作书,负责施工人员的安全培训,并与每人签订安全用工协议书。没有通过安全考试的人员不得上岗。对违反安全规范的施工人员,安全员有权停止其工作。施工现场严禁吸烟,保持现场清洁,做好文明施工。
7 施工进度
施工周期为13-15天(各工序可交叉进行),完工后7天即可投入使用。
咨询电话:031187953688

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-5 17:10 编辑 ]
lyi_2001
2007年12月12日 21:14:24
2楼
很有代表性,我家里就有这样的问题,提供了很好的参考,谢谢了!