我有个10回路的低压屏(一个停止按钮,一个启动按钮,一个接触器),有一排的380V启动指示灯(不管你接380V电压,还是220V电压),为什么在启动其中一个回路时,那一排指示灯都闪一下呢?? 注(根据观察,跟负荷没关系)
我有个10回路的低压屏(一个停止按钮,一个启动按钮,一个接触器),有一排的380V启动指示灯(不管你接380V电压,还是220V电压),为什么在启动其中一个回路时,那一排指示灯都闪一下呢??
注(根据观察,跟负荷没关系)
22楼
15楼的回答不错,较全面。支持!
回复
23楼
如果是发光二极管的指示灯,就可以这样的解释:当你启动其中的一回路瞬间会产生谐波电压,而发光二极管具有检波特性,当它检测到信号并且有回路时,就有电流通过,于是发光二极管就发光。也就出现启动其中一个回路时,那一排指示灯都闪一下的现象。
回复
24楼
我同意这个说法
回复
25楼
同意楼上的!!!
回复
26楼
以下是引用laochong_hn在2007-12-14 16:01:38.0发表的内容:
线路中的电容引起的,不必形成回路。只要这些指示灯的线路捆在一起,电线间就会形成分布电容。在启动一个回路的时候,因为启动电流较大,而且含有高频分量,会将这些高频分量电流通过线路间的分布电容耦合到其它回路中去。但这个电流不会太大,与线路长度及电压、电流大小成正比关系。如果指示灯采用发光二极管类型的,因其功率小,电阻大,不需要太大的电压和电流就可以使发光二极管点亮,因此会造成你所说的情况。解决办法有两个,一是用普通的白炽指示灯,不要用发光二极管做的指示灯,因白炽灯的点亮电流较大,即使存在较大的分布电容,指示灯也不会因此点亮。第二个办法就是不要将电线绑在一起,各个回路的电线分开,就能减小回路中的分布电容,从而减小耦合电流,使指示灯不会点亮。
同意
回复
27楼
第二个办法就是不要将电线绑在一起,各个回路的电线分开,就能减小回路中的分布电容,从而减小耦合电流,使指示灯不会点亮,,同意15楼,这是老问题了,有些杂志介绍过
回复
28楼
如果是发光二极管的指示灯,就可以这样的解释:当你启动其中的一回路瞬间会产生谐波电压,而发光二极管具有检波特性,当它检测到信号并且有回路时,就有电流通过,于是发光二极管就发光。也就出现启动其中一个回路时,那一排指示灯都闪一下的现象。
引用9楼的话,27楼说的也很好,很详细。要谢谢大家啊。
http://www.chinaeinfo.com中国电气。
回复
29楼
电磁感应,而不是电容感应。
因为在通断瞬间才亮,是电容的话,一直就会有点亮。
大家试过吗?万用表X1档就能让这种感应灯亮一下。
回复
31楼
这个问题俺也在检测电容屏时候遇到过,一直没有解决.谢谢楼主和各位的解答.学习一下
回复