380V指示灯的问题,但是没人说得出道理!别小看
jd198419
jd198419 Lv.2
2007年12月11日 20:06:15
只看楼主

我有个10回路的低压屏(一个停止按钮,一个启动按钮,一个接触器),有一排的380V启动指示灯(不管你接380V电压,还是220V电压),为什么在启动其中一个回路时,那一排指示灯都闪一下呢?? 注(根据观察,跟负荷没关系)

我有个10回路的低压屏(一个停止按钮,一个启动按钮,一个接触器),有一排的380V启动指示灯(不管你接380V电压,还是220V电压),为什么在启动其中一个回路时,那一排指示灯都闪一下呢??
注(根据观察,跟负荷没关系)
免费打赏
power_gaosun
2007年12月13日 16:54:01
12楼
这个现象我也碰到过,建议控制电源用隔离变压器隔离以下,负载变动不大的低压屏区控制电源。
回复
whengl
2007年12月14日 09:09:45
13楼
接地不好
回复
wjq215
2007年12月14日 14:41:42
14楼
线路感应电压引起的,信号灯本身也有问题,我曾经多次遇到过,换上好的信号灯效果改变很多,
回复
laochong_hn
2007年12月14日 16:01:38
15楼
线路中的电容引起的,不必形成回路。只要这些指示灯的线路捆在一起,电线间就会形成分布电容。在启动一个回路的时候,因为启动电流较大,而且含有高频分量,会将这些高频分量电流通过线路间的分布电容耦合到其它回路中去。但这个电流不会太大,与线路长度及电压、电流大小成正比关系。如果指示灯采用发光二极管类型的,因其功率小,电阻大,不需要太大的电压和电流就可以使发光二极管点亮,因此会造成你所说的情况。解决办法有两个,一是用普通的白炽指示灯,不要用发光二极管做的指示灯,因白炽灯的点亮电流较大,即使存在较大的分布电容,指示灯也不会因此点亮。第二个办法就是不要将电线绑在一起,各个回路的电线分开,就能减小回路中的分布电容,从而减小耦合电流,使指示灯不会点亮。
回复
ljy810305
2007年12月14日 16:56:16
16楼
同意9楼
回复
zxdqwhl
2007年12月14日 19:33:54
17楼
应该是感应引起的,换用功率比较大一点的信号灯,比如普通的白炽指示灯,另外你的线路布线没什么问题吧?
回复
chaifengdi
2007年12月15日 10:21:53
18楼
应该是电磁感应
回复
luanhuanbo
2007年12月15日 14:43:18
19楼
同意15楼
回复
zbyxm666
2007年12月15日 16:06:05
20楼
同意15楼,这是老问题了,有些杂志介绍过.
回复
zzgwl0322
2007年12月15日 17:42:59
21楼
同意15楼
回复

相关推荐

APP内打开