变压器低压侧中性点未接地会产生异常吗
mun6512
mun6512 Lv.2
2007年12月11日 19:57:26
来自于变压器
只看楼主

一台10/0.4KV,S9-2000KVA电力变压器,Yyon连接,安装时变压器低压侧中性点因故未接地,请教:在正常运行中是否会产生异常或引发故障。

一台10/0.4KV,S9-2000KVA电力变压器,Yyon连接,安装时变压器低压侧中性点因故未接地,请教:在正常运行中是否会产生异常或引发故障。
免费打赏
tanaimin
2007年12月19日 09:34:27
12楼
可以不接地,但是发生单相接地时,完好的两相对地的电压由原来的相电压升高到线电压,即升高为原对地电压的1.732倍。因此系统中设备的相绝缘,不能只按相电压考虑,而按线电压考虑。但需要装设单相接地保护或绝缘监测装置,当发生单相接地故障时,发出报警信号和指示,以提醒值班人员注意,及时采取措施,查找和消除接地故障,当发生单相接地故障危及人身和设备安全时,单相接地故障应动作于跳闸。不接地系统多用于3~10KV系统,低压则用于三相三线制。