变压器低压侧中性点未接地会产生异常吗
mun6512
mun6512 Lv.2
2007年12月11日 19:57:26
来自于变压器
只看楼主

一台10/0.4KV,S9-2000KVA电力变压器,Yyon连接,安装时变压器低压侧中性点因故未接地,请教:在正常运行中是否会产生异常或引发故障。

一台10/0.4KV,S9-2000KVA电力变压器,Yyon连接,安装时变压器低压侧中性点因故未接地,请教:在正常运行中是否会产生异常或引发故障。
免费打赏
lwh3050
2007年12月11日 20:14:45
2楼
不会产生异常,但发生单相接地故障运行时,变压器中线上会有相应的电压。
回复
lingxuct
2007年12月11日 21:24:23
3楼
这种10/0.4KV的变压器应该把中性点直接接地,否则,变压器因高压绕组对低压绕组击穿,会造成人身安全!
回复
wang1395686
2007年12月13日 20:40:22
4楼
中性点不接地,会产生移相。
回复
xinjunxuan
2007年12月14日 15:36:56
5楼
中性点不接地,会中性点偏移,各相电压不平衡,N相带电压.
回复
xintian0526
2007年12月14日 19:44:18
6楼
普通配电变压器中性点不接地运行肯定会产生很多故障,因为这样没有了一个零点位的中性点,那么各相单相负荷工作电压都受到影响,当然也会产生相位移,中性点偏移等诸多后果。
回复
mun6512
2007年12月14日 20:44:46
7楼
上述二台变压器并联运行,一台中性点接地,一台未直接接地(但经零母线相连,可视为经另一台变压器中性点接地)运行中会产生异常吗?
回复
malongknowledge
2007年12月14日 22:04:34
8楼
回复
loyal7
2007年12月15日 15:12:23
9楼


1。改变系统运行方式,由TN变为IT。
2。Yyon变压器无法进行不平衡保护。
正常运行中不会产生异常,一旦发生故障,可能引发保护装置失效,扩大危险。
回复
鸭江绿水
2007年12月15日 20:16:34
10楼
如果三相不平衡中性线会有电位容易发生危险,如果高压绕组对低压绕组击穿会发生人身事故.
回复
mun6512
2007年12月17日 21:05:16
11楼
感谢各位的参与及指导,谢谢!