压力表为什么会有这么接?
coldtea
coldtea Lv.11
2007年12月10日 00:02:18
来自于中央空调
只看楼主

小弟问下压力表为什么要接下面这个管,这根管为什么是要绕一圈的,直的不行吗?谢谢!!

小弟问下压力表为什么要接下面这个管,这根管为什么是要绕一圈的,直的不行吗?谢谢!!

1197216137377.jpg

免费打赏
chinalnkydlzc
2007年12月10日 11:00:29
2楼
起到稳压的作用!
回复
wgj1207
2007年12月10日 13:02:47
3楼

谢谢2楼兄弟的回复。
回复
张三
2007年12月10日 15:32:29
4楼

弯管是为了缓冲。但压力表阀安装位置错误。压力表阀应该位于靠近管道处而不是图中的靠近压力表处!
回复
kulling
2007年12月10日 18:32:07
5楼


不解!
回复
coldtea
2007年12月10日 20:29:07
6楼
噢,三哥好眼力.谢谢大家
回复
zengliangjun9030
2007年12月11日 11:09:13
7楼
以下是引用coldtea在2007-12-10 00:02:18.0发表的内容:
小弟问下压力表为什么要接下面这个管,这根管为什么是要绕一圈的,直的不行吗?谢谢!!

弯管是为了缓冲。但压力表阀安装位置错误。压力表阀应该位于靠近管道处而不是图中的靠近压力表处!


我们的工程都是这么装的。压力表阀装在靠近管道处而不是靠近压力表处!两者有什么区别吗?

回复
zys0000
2007年12月11日 12:21:21
8楼
同意张三
表阀装在缓冲管上,头重脚轻,会加大压力表的摆动幅度;
表阀装在缓冲管上,底盘不稳,表阀开关不受力。
回复
wjm0571
2007年12月11日 15:26:18
9楼
同意张三的意见,另外装在管道处还方便缓冲管的检修。
回复
lr.h1121
2007年12月11日 16:56:33
10楼
说的对
回复
xrx002
2007年12月12日 10:35:33
11楼
在下在此学习了……谢过!
回复