图纠错:一水冷柜机接风管
cynjyl
cynjyl Lv.2
2007年12月06日 08:54:52
来自于中央空调
只看楼主

水冷柜机 冷量=130KW 风量=20000m3/h 静压箱2100X1350X500 散流器400X400(带调节阀)调节阀/防火阀

水冷柜机 冷量=130KW 风量=20000m3/h
静压箱2100X1350X500
散流器400X400(带调节阀)
调节阀/防火阀

1196902488103.jpg

免费打赏
wu.ye
2007年12月06日 10:17:22
2楼
基本没有问题呀!
如能把竖向标注的字转个180度就好了;630*200的风管好象也可改为500*200或更小。
回复
cynjyl
2008年01月31日 08:56:36
3楼
从静压箱只开一个口接主管,再分别分配支管,效果会不会更好?
回复
克莱门特
2008年02月01日 15:45:22
4楼
这样的风管设计,工程上是不行的。
如果这样施工,风量是不均匀的。
建议改成“F”型。
回复
yaoyoung
2008年02月14日 16:15:12
6楼
带调节阀的,平衡风量很方便,风口用大一些就是为了防止噪音
回复
lexiaoshan
2008年05月21日 12:13:48
7楼
看不见图纸,也说不好啊?
水冷柜机不装管道怎么运行啊?
郁闷1!
回复
longvs1
2008年05月22日 08:54:05
8楼
看不见图纸,但静压箱的高度是500吗,太小了,我一般取800,具体看风管厚度,好像有规范说要+400,但是+400感觉有点大了