请教各位高手指点水冷柜机系统问题
vsll
vsll Lv.2
2009年12月16日 20:10:55
来自于制冷技术
只看楼主

系统测试点没有错误,系统的冷媒充注量的误差也不大,不会超过0.1kg,请教测试结果为什么会有这么大的差距,尤其是1系统的过热度有22°C,2系统的过热度却不到3°C,如果2系统的冷媒少了,低压会偏低,但过热度应该会比较大,排气温度理应也大些啊,可结果却小了???我是一个新手,很多都不懂,请高手指点,谢谢!!!测点名称 物理单位 平均值 测点名称 物理单位 平均值室内进口干球温度 ℃ 27.05 1系统高压 kPa 2337.71

系统测试点没有错误,系统的冷媒充注量的误差也不大,不会超过0.1kg,请教测试结果为什么会有这么大的差距,尤其是1系统的过热度有22°C,2系统的过热度却不到3°C,如果2系统的冷媒少了,低压会偏低,但过热度应该会比较大,排气温度理应也大些啊,可结果却小了???我是一个新手,很多都不懂,请高手指点,谢谢!!!
测点名称 物理单位 平均值 测点名称 物理单位 平均值
室内进口干球温度 ℃ 27.05 1系统高压 kPa 2337.71
室内进口湿球温度 ℃ 19.05 1系统低压 kPa 841.14
室内出口干球温度 ℃ 16.25 2系统高压 kPa 2275.57
室内出口湿球温度 ℃ 13.81 2系统低压 kPa 769.29
室内机外静压 Pa 138.43 3系统高压 kPa 2341
大气压力 kPa 101.93 3系统低压 kPa 833.14
室内进水温度 ℃ 29.65 1系统节流前温度 ℃ 34.89
室内出水温度 ℃ 35 2系统节流前温度 ℃ 36.79
室内进出水温差 ℃ 5.35 3系统节流前温度 ℃ 35.94
被试机水流量 m3/h 23.3 被试机平均电压 V 378.24
被试机进出水阻力 kPa 14.86 A相电流 A 65.19
恒温水箱温度 ℃ 29.06 B相电流 A 65.65
混合水箱温度 ℃ 29.77 C相电流 A 62.51
表冷器出水温度 ℃ 18.14 输入功率 Kw 35.8
1系统排气温度 ℃ 69.91 功率因素 % 84.8
1系统吸气温度 ℃ 27.11
2系统排气温度 ℃ 49.46
2系统吸气温度 ℃ 5.26
3系统排气温度 ℃ 59.84
3系统吸气温度 ℃ 10.19

000.jpg

vsll
2009年12月16日 20:11:50
2楼
自己先顶下
回复
jeaphy
2009年12月16日 20:31:57
3楼
系统二波动吗?是R410a 水空气机组吧!系统三比较正常.
节流机构是什么?系统二可能分流不是很好!共用风机吗?系统一蒸发器可以小些,二改善一下分流情况应该就ok!

[ 本帖最后由 jeaphy 于 2009-12-16 20:43 编辑 ]
回复
vsll
2009年12月16日 21:20:12
4楼
用的是毛细管节流,三个系统共用一个风机,用三回路冷凝器
回复
vsll
2009年12月16日 21:22:50
5楼
蒸发器是三个垂直排列的,第一个系统的蒸发器在最上面,第二个系统的蒸发器在最下面,第三个系统的蒸发器在中间
回复
vsll
2009年12月17日 10:28:32
6楼
冷媒是R410A的
回复
jeaphy
2009年12月17日 12:39:57
7楼
改善一下蒸发器的分流应该可以达到目的
回复
vsll
2009年12月17日 17:18:41
8楼
怎么改善蒸发器的分流?补充说明下:毛细管两端有手阀,是为了方便更换毛细管
回复
jeaphy
2009年12月17日 20:22:09
9楼
最好是重新分配一下,比如系统一少些U,系统二多些U.关键要找出系统二温度过低的回路,否则系统二会出现液击缩短压缩机寿命的.总之要让三个系统的负荷分配均匀些.
回复
thekoe
2009年12月21日 10:44:39
10楼
建议你先用风速仪量一下风速,虽然是同一个蒸发器,但风速影响大的话~~
回复
vsll
2009年12月25日 14:22:24
11楼
多谢各位指点,现在基本上找出原因了?主要是风量不均匀引起的蒸发不良导致的,还有一个原因可能冷媒充注量多了,我另外一台机器做实验的结果也是这样的结果,蒸发器最上面的那个低压和高压都高,蒸发器在中间的那个系统低压和高压也高于理论一点点,蒸发器在最下面的那个系统,低压和高压略低,吸气和排气都低,也是不是冷媒过多蒸发不良,导致吸气温度降低,同时排气也降低???还请各位高手指教,谢谢,改天我发个图片上来
回复

相关推荐