格力水冷柜机方案设计 请大家看看有没有什么不对的地方
weihuawen_1983
2009年10月07日 18:51:54
来自于中央空调
只看楼主

格力水冷柜机方案设计 请大家看看有没有什么不对的地方[ 本帖最后由 weihuawen_1983 于 2009-10-7 18:53 编辑 ]

格力水冷柜机方案设计 请大家看看有没有什么不对的地方

[ 本帖最后由 weihuawen_1983 于 2009-10-7 18:53 编辑 ]

3.dwg-Model.png

cecb24a3cd51a045f90b.rar
92.9 KB
立即下载
liulinyong
2009年10月07日 18:54:15
2楼
你先说说你自己的观点
回复
weihuawen_1983
2009年10月07日 19:00:51
3楼
这是东莞的一个电子厂 我想问下 我的选型对不对 风管的设计对不对
回复
a13152600172
2009年10月11日 10:53:47
4楼
那你怎么不说说你设计的设备是多大的
回复
zcx0769
2009年11月01日 09:43:23
5楼
你L145的风管支管可以改小点。
回复
6423661984
2009年11月01日 19:28:04
6楼
肯定会水力失调的!离机组越近的地方风量越大,离机组越远的地方风量越小!
回复
longer_maple1
2009年12月15日 17:15:23
7楼
先天失衡
回复
hjf19640908
2009年12月15日 19:49:06
8楼
风口有部分不合理,应远离三通。:lol
回复
qq_1428544091990
2015年04月14日 13:38:59
10楼
风口布置不合理!!风量不均匀!
回复
woshiwoiq
2015年04月14日 14:43:25
11楼
没细看,第一个图风速应该低了。主风管才1.5m/s的速度?
回复
qq_1553008752038
2019年03月19日 23:19:30
12楼
哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟
回复

相关推荐

APP内打开