水冷柜机分别安装在2楼和3楼,冷却塔置于3楼顶,我想用一个冷却塔拖3楼的2个主机和一楼的1个主机,不知这样是否合理。我只试过拖2个主机,而且是同一层楼。所以想想问问大家。
水冷柜机分别安装在2楼和3楼,冷却塔置于3楼顶,我想用一个冷却塔拖3楼的2个主机和一楼的1个主机,不知这样是否合理。我只试过拖2个主机,而且是同一层楼。所以想想问问大家。
2楼
怎么没有人理呀? 一起说说吧.
回复
3楼
关键不是拖几个的问题,而是要把流量等都计算好,管路设计好就可以了。
回复
4楼
那就看你设计了
回复
5楼
流量肯定会设计好,水泵和水塔也会匹配好,只好担心水管压力不均,水流量会有区别,
回复
6楼
一开全开,控制、维护都不方便,而且管路做起来也不一定就省钱
问过厂家,也是建议一拖一,跨层更是不推荐
回复
7楼
建议最好一拖一
回复
8楼
赞同七。楼
回复
9楼
如果流量,管径,跟水泵算好,选好型了。一个拖十个都没问题。但是没算好就是一个拖一个都会有问题了。
一个水塔能拖多少这个倒没有定数。如果一个拖得太多了,万一坏了,就是影响全部。这可是按实际情况来。
回复
10楼
如果用横流式无风冷却塔就不担心这个问题了.
PS:一般稍微大点的塔入口不止一处接管.
回复
11楼
但出口有问题了,各机组水泵不平衡的话水量肯定受影响
回复