江湖求急,小弟请各位前辈帮忙配置个水冷柜机!!
kavin1225
kavin1225 Lv.3
2009年06月09日 22:20:21
只看楼主

需要配置一台100KW的水冷柜机,机型尺寸可以安装3台压缩机,选用涡旋压缩机大家帮个忙,该怎样搭配压缩机,10P+10P+10P,还是12P+12P+8P,或其他的,请前辈出高见,还有怎样选壳管式冷凝器?盘管式蒸发器?万分感激

需要配置一台100KW的水冷柜机,机型尺寸可以安装3台压缩机,选用涡旋压缩机
大家帮个忙,该怎样搭配压缩机,10P+10P+10P,还是12P+12P+8P,或其他的,请前辈出高见,
还有怎样选壳管式冷凝器?盘管式蒸发器?万分感激
nitsu
2009年06月10日 11:43:37
2楼
根据负荷变化选压缩机搭配,个人比较认同10*3系统
冷凝器做成壳管或板换都行,直膨的话蒸发器是用翅片式的。
回复

相关推荐

APP内打开