70°防火阀一般是开启还是闭合的呀,是用在空调风管的防火阀还是排烟的防火阀呀?请指点!
70°防火阀一般是开启还是闭合的呀,是用在空调风管的防火阀还是排烟的防火阀呀?请指点!
2楼
一般是常开的
回复
3楼
是用在空调风管的防火阀还是排烟的防火阀呀
回复
4楼
一般是常开的,用在风管上的比较多,排烟的一般280度的。
回复
5楼
其工作原理是不是报火警后,关闭70°防火阀,利用它的回授信号,停止空调工作?????
回复
6楼
70度阀熔断后自行关闭,返回主机信号,确认后切非消防电源,空调自然
就停止工作了。