新风管穿防火分区隔墙,风管上需加防烟防火阀吗?
fixer
fixer Lv.5
2007年12月05日 12:14:43
来自于通风排烟
只看楼主

新风管穿防火分区隔墙,风管上需加防烟防火阀吗?加70度防火阀是肯定的,但需要与烟感联动吗?看规范说明是要,但在实际中很多案例都不联动,请问如何才是正确的?

新风管穿防火分区隔墙,风管上需加防烟防火阀吗?
加70度防火阀是肯定的,但需要与烟感联动吗?看规范说明是要,但在实际中很多案例都不联动,请问如何才是正确的?
免费打赏
toplhc
2007年12月05日 13:39:18
2楼
先不管你为什么要穿,穿了之后做两件事:

1、设防火阀

2、防火阀提电气专业
回复
wjhjjj
2007年12月05日 16:05:42
3楼
防火阀不反馈电信号是否也可以?
回复
toplhc
2007年12月06日 14:28:09
4楼


有消防控制室的一般都要提,个别小工程电气未设,我们可以仅考虑熔断