高层住宅单元电表箱是否需要浪涌保护器
wangruzhongabc
2007年12月05日 11:50:44
来自于防雷减灾
只看楼主

有一高层,建筑高度99米,33层,住宅.在小区变配电室和单体配电箱都设计用浪涌保护器,请问那安装在每层强电井的单元电表箱内还需要设置浪涌保护器吗?

有一高层,建筑高度99米,33层,住宅.在小区变配电室和单体配电箱都设计用浪涌保护器,请问那安装在每层强电井的单元电表箱内还需要设置浪涌保护器吗?
免费打赏
snmqjyg
2007年12月08日 18:40:51
2楼
过注意热水器功率比较大,跟洗衣机同时工作后就不要再接别的用电器了,否则很容易跳掉。
回复
courageme
2007年12月09日 22:28:43
3楼
根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343—2004要求:1.电表箱为第一级配电,且电源由室外引入,则需要设置浪涌保护器;2.电表箱处为电子信息系统配电的,则需要设置浪涌保护器。因此要具体分析,不能一概而论。
回复
wangruzhongabc
2007年12月10日 10:59:28
4楼
3楼说,电表箱为一级配电,那电表箱前的单体配电室算几级负荷,?
回复
mali444
2007年12月10日 13:27:03
5楼
一般可以不用安装?
回复
hhsscc
2007年12月10日 14:13:27
6楼

应该设置浪涌保护器
回复
alft118
2007年12月10日 22:31:48
7楼
回复
fnc480304
2007年12月11日 09:45:57
8楼

我感到1、要按规范切实做好建筑物的防雷、接地措施;2、小区变配电室和进单元的配电箱都要采用浪涌保护器;3、至于对高层住宅的每层强电井的单元电表箱,规范并没有要求设置浪涌保护器。
回复
ar1118du
2007年12月11日 12:26:13
9楼


等电位连接也很重要;
浪涌保护器如果多级,应该注意级间距离和相应的处理措施;
电力的要求与 一般民用设计有时是有些不同的, 属于电力公司的部分 是否安装看他们的意见吧;
电表箱是一级配电 似乎不是很全面的吧, 高层住宅底部通常有个配电间,那里有柜子
回复
xiemz-09
2007年12月11日 14:40:53
10楼
单体总配电箱已用了浪涌保护器,那各层的电表箱电源均从此总箱引来,所以各层的电表箱不需再用了,规范也没此要求.电涌保护器只需在电源进户箱设计即可.
回复
wxjygz
2007年12月11日 15:40:15
11楼
同意楼上的说法
回复

相关推荐

APP内打开