现在有同事(前辈)讲同一房间估算负荷时,如果VRV选200W/m2,哪水系统就选150w/m2??这个说法有道理么?为什么?

现在有同事(前辈)讲同一房间估算负荷时,如果VRV选200W/m2,哪水系统就选150w/m2??这个说法有道理么?为什么?
免费打赏
wgj1207
2007年12月10日 13:35:39
22楼

水系统感觉也更舒服些。
回复
张三
2007年12月10日 15:47:22
23楼

请问:你了解空调房间的显热负荷与全热负荷吗?了解同时使用系数吗?
回复
lxwklj
2007年12月12日 11:43:20
24楼
楼上的,不如说明白好了。你这样问我说不了解,不好班门弄斧的。

另外氟机为什么会衰减呢?
回复
lxwklj
2007年12月12日 11:59:30
25楼


能仔细解释一下么??除霜能力和放大机器??
麻烦您!!!
回复
2492452
2007年12月12日 13:47:42
26楼
我这样理解:
水系统冷源比较稳定,风量足够,所以制冷有保证。
多联机冷却为风冷受室外环境所影响;冷媒管路复杂也可能影响制冷效果;冷量供给为变频调节影响供冷速率;还有就是风量问题多联内机风量不会很大,为了保证送回风温差,选大机型能使环境适舒度更好。
回复
hefuping1982
2007年12月12日 14:56:41
27楼
负荷计算跟用VRV系统还是水系统无关,只是当用VRV系统的时候,如果铜管很长,应该考虑负荷的衰减.所以就会出现楼主所遇到的问题
回复
magicxiong
2007年12月12日 16:44:20
28楼

同意
回复
lane_757
2007年12月13日 09:26:09
29楼

这个问题好解释,因为铜管里的制冷剂温度和外界空气温度差比较大,50米管路损失最大可达25%
回复
qinghust
2007年12月13日 13:12:18
30楼
应该是氟系统有管道衰减吧.
回复
lxwklj
2007年12月13日 16:00:56
31楼
谢谢各位,基本上大家意见一致.
但是为什么会影响,怎么影响???
回复