现在有同事(前辈)讲同一房间估算负荷时,如果VRV选200W/m2,哪水系统就选150w/m2??这个说法有道理么?为什么?
现在有同事(前辈)讲同一房间估算负荷时,如果VRV选200W/m2,哪水系统就选150w/m2??这个说法有道理么?为什么?
32楼
感觉大家说的都对,但是确实应该把原因解释得更清楚一些,我更楼主一样,想知其然也想知其所以然!
回复
33楼
影响的结论就是VRV不省钱、不节能。
但是也有优点:
安装方便、控制方便。
大型建筑就不要使用VRV了。
回复
34楼
我也听是制冷衰减啊
回复
35楼
楼主,这个问题不是一两句话能说清楚的,你去看一看《变频控制多联式空调系统》(ISBN7-5025-9138-9),别外对关于制冷原理的书也看一看。你就应该能明白一些了:)
回复
36楼
我认为是这样的:直接蒸发式因温度比较低,产生的凝结水就比较多,这就浪费了好多冷量,所以要使全热大一些才能使显热跟人家水机一样。
回复
37楼
我看了各位的高见,但是我都还是不明白,为什么我们公司设计选末端都是水系统比氟系统要大呢,比如一个银行的办公室,在选末端的时候,如果是氟系统的,末端我们按200W/M2来选,水系统的话,我们选3排管的MCQUAY牌子的,就要按照250W/M2来配置末端了,这是我们公司前辈的经验,都是用MCQUAY的牌子,他们做这个做了六七年了,因为我们公司也做施工,
回复
38楼
选末端250W/M2是有他的道理的..选他就能满足风量..但是配主干管水管时不能按末端的和来,计算是多少就配多大.
回复
39楼
同意27楼的说法,
计算负荷的方法还是一样的
在选用氟机还是用水机时,结合具体情况分析!
看能不能满足负荷要求,考虑管路长度、高差、弯头数量及管子的具体走向。根据衰减程度来选定负荷
回复
40楼
我认为是综合因素造成的
1.冷媒管冷量损失很大,特别是长度大的.
3.小系统同时使用率不是更大?
2.冷媒机直接蒸发,温度低,房间不是显的干燥些么?潜热处理过多.
所以问题就不难解答了
回复
41楼
考虑冷量衰减程度和COP植