为什么VRV选200W/m2,水系统150w/m2
lxwklj
lxwklj Lv.9
2007年12月05日 10:42:46
来自于中央空调
只看楼主

现在有同事(前辈)讲同一房间估算负荷时,如果VRV选200W/m2,哪水系统就选150w/m2??这个说法有道理么?为什么?

现在有同事(前辈)讲同一房间估算负荷时,如果VRV选200W/m2,哪水系统就选150w/m2??这个说法有道理么?为什么?
免费打赏
tan7231
2007年12月07日 17:23:08
12楼
考虑到VRV配管长度,衰减情况。
回复
shuaifengqi1975
2007年12月07日 20:14:40
13楼
多联机的化霜时间、铜管过长带来的衰减、流量的均衡性要比水系统差等
回复
jiangping-520
2007年12月08日 10:13:57
14楼
各大厂家样本上均有说明,铜管连接长度超过一定值后,冷量会出现不同程度衰减.
回复
saltnewin
2007年12月08日 14:20:19
15楼
前辈说的话还是有道理的,值得一听,不然他也成不了你前辈。
道理同意楼上的。
回复
fengshuo666666
2007年12月08日 15:32:54
16楼
氟机无法达到的主要原因是制冷效率问题,易容易环境及安装等因素影响,而水系统较为稳定.
新手,不对请赐教
回复
lxbxxr
2007年12月08日 16:34:40
17楼
1.水系统的出风温度一般比较低,而出口的空气湿度是95-100%的;出风温度比较低则绝对湿度也比较小,温度上升之后的湿度也比较小。大家知道在相同温度下,湿度比较低给人的感觉也比较舒服(40%以上时)比如24℃ 60%和26℃ 40%给人的感觉是一样的。
2.冷谋机组一般有几个方面的衰减
a:长度方面,长度越长则衰减得越厉害;
b:内外机组高差方面:内外机组高差越大,则冷量衰减越厉害
c:室外换热侧处空气进气温度:进气温度越高,则制冷量越小 制冷功率越大;
而冷水就是到了末端最多也就从7℃上升为7.1 7.2℃,对制冷量几乎没有影响

所以在VRV选200W/m2,实际可能冷量只有120或者150;所以负荷要计算大点。
回复
bj5945
2007年12月08日 17:24:18
18楼
200W与150W是用来选设备或未端用的,不应该叫冷负荷。冷负荷应该计算,是多少就多少,它不会出现两个值。这外200W与150W确切的讲应该是叫装机容量。你的前辈是对的,通过这一点也可以看出,多联机的衰减量了吧:)
回复
bj5945
2007年12月08日 17:26:32
19楼
现在的多联机厂家,自己做设计他们自己有一个计算软件,如果是会议室的话,未端的可能会按300W来选:)
回复
shgylq
2007年12月08日 21:03:22
20楼
接规范应该选择一样,但水系统许多工程制热时采用锅炉供热,而VRV在冬天极冷条件下制热效率比不用锅炉制热效率高,另外水系统舒适性要比VRV系统舒适性好,所以在配置冷量时往往VRV选200w/m2而水系统150w/m2
回复
kulling
2007年12月09日 19:24:27
21楼


出口湿度会达到95-100%吗?会不会导致滴水?

末端能达到7度吗?如果可以,为什么换热效果就那么差?---顺便问一下,换热效果的好坏与温度是不是有直接的关系(其他条件相同的情况下)
回复

相关推荐

APP内打开