我公司最近安装了10台额定电压为380V; 容量为80KVA的隔离变压器;测下来的空载电流分别为5.5A 4.8A 4.9A,请教各位网上的朋友,这个空载电流符合标准吗,谢谢!
我公司最近安装了10台额定电压为380V; 容量为80KVA的隔离变压器;测下来的空载电流分别为5.5A 4.8A 4.9A,请教各位网上的朋友,这个空载电流符合标准吗,谢谢!
免费打赏
一指慢
2007年12月04日 17:08:47
2楼
如果是三相变压器则额定电流约为:121.55A。
5.5/121.55≈4.525%;4.9/121.55≈4.031%;4.8/121.55≈3.949%