应不应该作自动喷淋?
风规自远
2004年12月28日 11:22:48
只看楼主

这样的情况应不应该作自动喷淋?四个二层(局部三层)单体通过外廊连接,组成一商业广场,应不应该作自动喷淋?我做了。附图,大家讨论一下,

这样的情况应不应该作自动喷淋?四个二层(局部三层)单体通过外廊连接,组成一商业广场,应不应该作自动喷淋?我做了。附图,大家讨论一下,
1a1427b411ac92492594.rar
395 KB
立即下载
免费打赏
hefanrong2015
2004年12月29日 18:07:30
2楼
做总比不做好,免得消防部门说
回复
风规自远
2004年12月30日 10:43:31
3楼
我担心甲方说浪费
回复
choine_braun
2004年12月30日 13:01:40
4楼
你那个面积毛算7000一层,为商业娱乐为主,符合自喷规范要求,要设哦
回复
hmeagle
2004年12月30日 23:18:12
5楼
单个防火分区不要超过面积,不做中央空调,可以不做
回复
hmeagle
2004年12月30日 23:23:23
6楼
地下车库超10个车位,要喷淋的
回复
sun..pi
2004年12月31日 15:05:38
7楼
有集中空调就做
回复
qing_hee
2005年01月01日 11:00:31
8楼
做自动喷淋好,消防部门容易通过,就怕甲方难通过.
回复
hjw965
2005年01月01日 21:40:26
9楼
打开你的附件怎么就死机。
回复
qylx
2005年01月02日 01:43:42
10楼
回复
风规自远
2005年01月04日 11:50:04
11楼
回复第 6 楼:地下车库超10个车位,喷淋做了

回复第 5 楼:不做中央空调的,你说的防火分区问题是什么意思?四个单体是否按照四个防火分区考虑?