29层剪力墙住宅楼,场地类别由一类改为二类,对计算结果有何影响?望高手赐教
29层剪力墙住宅楼,场地类别由一类改为二类,对计算结果有何影响?
望高手赐教
2楼
参考一下这个贴子:http://co.163.com/forum/content/403_324932_1.htm
回复
3楼
根据抗规5.1.4和5.1.5条,水平地震力增加到(0.35/0.25)^0.9=1.3537既增加35.37%。另外,按6.1.2条注:1建筑场地为Ⅰ类时,除6度外可按表内降低一度所对应的抗震等级采取抗震构造措施,但相应的计算要求不应降低;二类场地时这一条就不能采用了。可见从一类改为二类,差别还是很大的。重新计算吧。
回复