请教:工厂厂区电信外线布线设计
ccxxjj
ccxxjj Lv.6
2004年12月28日 08:21:00
只看楼主

外行请教工厂厂区电信外线设计的几个问题:1.直接配线,复接配线与交接配线的区别(三个名词引自工业企业通信设计规范 GBJ42?81(试行)第39条)2.程控交换机在办公大楼,有A,B,C三个车间一字排列,各要电话30门,外线采用:(1)一根HPVV-100x(2x0.5)由办公大楼引至C车间,中途"T"接到A车间和B车间(2)一根HPVV-100x(2x0.5)由办公大楼引至A车间,再由A车间用2根HPVV-40x(2x0.5)引至B车间与C车间(经接线箱转接)

外行请教工厂厂区电信外线设计的几个问题:
1.直接配线,复接配线与交接配线的区别(三个名词引自工业企业通信设计规范 GBJ42?81(试行)第39条)
2.程控交换机在办公大楼,有A,B,C三个车间一字排列,各要电话30门,外线采用:
(1)一根HPVV-100x(2x0.5)由办公大楼引至C车间,中途"T"接到A车间和B车间
(2)一根HPVV-100x(2x0.5)由办公大楼引至A车间,再由A车间用2根HPVV-40x(2x0.5)引至B车间与C车间(经接线箱转接)
(3)用3根HPVV-40x(2x0.5)由办公大楼分别引至A车间B车间和C车间
上述三个方案的合理性如何判断?
3.上述工厂厂区电信外线电缆沿工厂道路内靠边埋地穿PVC管敷设合理吗?可否与低压电缆在同一电缆桥架内加隔板分开敷设吗?
免费打赏
eman
2004年12月28日 09:29:48
2楼
室外用建议用钢管或UPVC,桥架必须分开。不然就得按综合布线规范里与强电之间最小距离走。必须满足最小间距不然干扰会很大。
回复
xmznt
2004年12月28日 09:40:00
3楼
支持eman 的看法!
回复
litaolong
2004年12月30日 09:31:07
4楼
支持eman 的看法!
回复
hansen
2005年01月01日 13:09:52
5楼
室外用波纹管也是一种不错的选择,不过安全距离一样要保证。
回复
xmznt
2005年01月01日 15:26:29
6楼
高、低压电力电缆敷设在巷道同一侧时,高、低压电缆之间的距离应大于0.1m,高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于50mm。