2.4米的梁,底部3根18的钢筋都断了,截面350×200mm,断裂处在跨中。请问只单面焊15d就行吗?是否还应该再粘碳布或者粘钢?论坛里有说焊接就可以的,但是规范又说底筋在跨中不能连接。加固的有的说焊接可以受力,究竟应该怎么做?请各位指教
2.4米的梁,底部3根18的钢筋都断了,截面350×200mm,断裂处在跨中。请问只单面焊15d就行吗?是否还应该再粘碳布或者粘钢?论坛里有说焊接就可以的,但是规范又说底筋在跨中不能连接。加固的有的说焊接可以受力,究竟应该怎么做?请各位指教
2楼
梁底增大截面
回复
3楼
粘钢加固。。。。
回复
4楼
.......底筋都断完了,建议你凿毛,焊接,加外贴钢板加固
回复
5楼
亲 请问我那下面是承重墙怎么粘钢呢
回复
6楼
凿开混凝土,双绑条焊接连接,虽然按规范,按受力来说,底筋跨中位置都不应连接,但既然已经被切断,只能如此补救,并且在焊接的基础上,梁底采用粘贴钢板加固,施工时砖墙拆掉一部分,施工完毕后砌筑恢复。既然是受力梁,底下的砖墙就是填充墙,而不是承重墙。
回复
7楼
学习学习!!!!!!!!!!!!
回复
8楼
凿除混凝土,焊接钢筋,回复混凝土,梁底贴碳纤维。
回复
9楼
才2.4米还好啦,关键下面还有承重墙顶着
回复