洁净度达不到设计值,原因何在??
fujingtx
fujingtx Lv.4
2007年12月01日 08:53:50
只看楼主

这个洁净室是在山东,面积是:21平方,净化区面积是16平方,机组是用的天加净化空调,风量是2000M3/H,冷量是7.5KW,机外静压是480PA,风管是以前没有做过净化的施工队做的,做工不是很好,有漏风. 高效是用的99.995%的无隔板过滤器,原来设计唤气次数是22次, 经过测试,,结果是:洁净度达不到,设计万级,但是测试只能达到十万级,我想可能是自净时间短(开机后,半小时就测了),0.5微米的粒子不合格.

这个洁净室是在山东,面积是:21平方,净化区面积是16平方,机组是用的天加净化空调,风量是2000M3/H,冷量是7.5KW,机外静压是480PA,风管是以前没有做过净化的施工队做的,做工不是很好,有漏风.
高效是用的99.995%的无隔板过滤器,原来设计唤气次数是22次,
经过测试,,结果是:洁净度达不到,设计万级,但是测试只能达到十万级,我想可能是自净时间短(开机后,半小时就测了),0.5微米的粒子不合格.
分析有以下几种原因:1,是自净化时间短,
2,是高效安装有漏风,
3,风管漏风
4,高效不合格
5,换气次数达不到
我按照现在实际风量算下来只有15次
免费打赏
xyzjm12
2007年12月09日 23:50:09
22楼
本就是设计有问题,其次施工品质;哪有先去考虑产品本身品质问题的?
回复
vincent_nk
2007年12月10日 08:30:38
23楼

呵呵,估计楼主尚未发现其设计中的问题。
回复
luoshouping
2007年12月10日 09:34:12
24楼

的确不应该先考虑产品质量问题,但是也是不能排除其可能性的。
回复
ybtang2008
2007年12月10日 10:35:19
25楼
设计的机外静压过小(一般H14高效风口初阻力就得300Pa,设计时至少要按照400Pa计算),送风风量达不到要求,致使换气次数小,甚至洁净室出现负压,无法达到洁净度!建议加大风机压力,换个大号的电机!
回复
vincent_nk
2007年12月10日 13:38:36
26楼

补充一下,在额定风量下,通常H14的初阻力不会超过250,H13倒是见过270的,而终阻力通常按初阻力2倍考虑。
蔡博士的烟净有种无隔板H14由于过滤面积比标准的多出了1/3左右,初阻力可以到100和135,因此终阻力可以小到200和270,对于风机可以说很节能,但是额定风量偏小,过滤器数量有所增加。
类似于楼主的设计“末端无隔板过滤器的阻力是:130PA”,俺就不知说啥好了。。。。。。
回复
rierlee
2007年12月11日 15:05:09
27楼
学习中,我想了解一下您的新风量是否满足正压要求?
回复
简易
2007年12月11日 21:58:31
28楼
就楼住的数据看只能算是个垃圾项目!
回复
hubeixp
2007年12月15日 17:59:07
29楼


"风管弯头比较多有:6个,每个湾头压损有50PA"
什么弯头啊,一个弯头压损有50PA吗
回复
yx298298
2007年12月17日 16:34:26
30楼
风管弯头比较多有:6个,每个湾头压损有50PA,这里的压损有300PA,最不利点的风管长度是15米,末端无隔板过滤器的阻力是:130PA 在设计过程中没有考虑到风管弯头的阻力和风管的阻力,