请各位指教,我是菜鸟。 我在做一个厂房配电工程设计时,不告道动力线槽和照明线槽是否能混用,也就是说我能不能不做照明线槽,照明线路都在动力线槽过。
请各位指教,我是菜鸟。
我在做一个厂房配电工程设计时,不告道动力线槽和照明线槽是否能混用,也就是说我能不能不做照明线槽,照明线路都在动力线槽过。
2楼
没有规范说不能共槽敷设。不过楼主觉得这种做法现实吗?一般来讲能共用的部分应该很少。
回复
3楼
多谢版主
不过我今常遇到,我相信做厂房的朋友也应该今常遇到,如果能用共用,应聘、该能节约很多的线槽和导线
回复
4楼
多谢版主
不过我今常遇到,我相信做厂房的朋友也应该今常能遇到,如果用共用,应该能节约很多的线槽和导线
回复
5楼
线槽里面动力和照明线路都可以敷设,把握的关键是不同电压等级的电缆最好别敷设在同一槽盒里。必须在同一槽盒的时候需要增加隔板。
可以翻阅一下相关规范。
回复
6楼
那是不是同等电压等级的控制线路也可以敷设在一起了
回复
7楼
同意5楼的意见!
控制同一设备的动力电源线和控制线可以同槽敷设。
回复
8楼
但我今天在做时,我们老大说控制线槽和动力线槽一定要分开,不管电压是不是在同一个等级,所以我想请教一下他说的有没有道理
回复
9楼
同意
回复
10楼
按照规范老大说的没错
回复
11楼
维修不方便。
回复