车库消火栓的布置
sapi
sapi Lv.3
2007年11月29日 19:23:39
只看楼主

现有一工程,地下车库两条车道之间有两排车位背靠背摆放,我想把消火栓箱放在两排车位之间的柱子上,这样就会与规范稍有冲突,规范说要设在走道等显眼和易于取用的地方,但我觉得可以选用从底部入水的消火栓箱,这样箱顶就有差不多2米高,一般的车高度也就1.5,所以我觉得还是比较容易看到的,至于取用方便,规范上是怕消防箱被东西挡住,但这种固定车位的是不会挡住的,取用上也没啥问题。因为这样布置会省一排消防箱,不知大家认为可行不?

现有一工程,地下车库两条车道之间有两排车位背靠背摆放,我想把消火栓箱放在两排车位之间的柱子上,这样就会与规范稍有冲突,规范说要设在走道等显眼和易于取用的地方,但我觉得可以选用从底部入水的消火栓箱,这样箱顶就有差不多2米高,一般的车高度也就1.5,所以我觉得还是比较容易看到的,至于取用方便,规范上是怕消防箱被东西挡住,但这种固定车位的是不会挡住的,取用上也没啥问题。因为这样布置会省一排消防箱,不知大家认为可行不?
lesehan
2007年11月29日 20:21:23
2楼
应该可以。先报到消防,不行再改,估计问题不大。
回复
sapi
2007年11月30日 08:53:35
3楼
多谢楼上的兄弟!有没哪位兄弟这样通过审查和验收的?
回复
寒冬
2007年12月03日 16:09:32
4楼


按2楼所说的先报到消防局看看,实在不行的话再改也不迟啊!!!
回复

相关推荐

APP内打开