供暖顶层不热!
zhllr0303170217
2007年11月29日 12:29:54
来自于采暖供热
只看楼主

有个七个单元的住宅六层下面干管同程竖向异程 地热采暖循环泵100t/h 扬程32m 补水泵扬程45m 现在出现的问题是顶层不热 低层采暖还可以 地热采暖 请大家帮我分析一下问题出在什么地方

有个七个单元的住宅六层下面干管同程竖向异程 地热采暖循环泵100t/h 扬程32m 补水泵扬程45m 现在出现的问题是顶层不热 低层采暖还可以 地热采暖 请大家帮我分析一下问题出在什么地方
免费打赏
my030911
2007年12月07日 21:31:28
12楼
扬程应该够了,主要是检查你的排气阀是不是好着?再看是不是水力计算时候对上层的阻力,管径不够,造成的局部阻力太大?
回复
my030911
2007年12月07日 21:34:44
13楼
如果是倒坡的话,那就要检查所有的大管道,还有是不是截止阀堵死?这都是在我们平常见的小问题,我们却没有注意到,你试下 看行不
回复
cainiao156
2007年12月08日 22:40:33
14楼
顶层干管的管径是多少?是否偏小。排气阀有问题也可能。还有就是可能干管排气阀的位置过低,和室内分水器的位置差不多,这样可能造成分水器集气,如果分水器是手动排气阀的话,这种可能性很大
循环泵和补水泵都够大了,减一半我看都够
回复
jiezhehuyou
2007年12月08日 23:48:00
15楼
6层高的小楼,扬程32m补税泵45m?
回复
yangkai190
2007年12月09日 07:20:42
16楼
我小区也有这种情况,最后顶层排气立管加高以后问题就解决了.
回复
shgylq
2007年12月09日 21:31:18
17楼
原因:第一:管径是否合理,第二:系统是否有空气,第三:水力是否平衡、每层要加一个水力平衡阀,第四:水泵的流量及流速是否符合设计耍求
回复
weskay
2007年12月10日 10:13:45
18楼

学习了
回复
hbbv
2007年12月10日 10:26:16
19楼
是间歇供吧,如是间供就是这样。做两个事,1、排气、排污;2、增加供热时间或稍提点温。如这个楼在末端应进行水平衡调试,把前端的流量压下来
回复
寒冬
2008年01月01日 19:26:25
20楼


我感觉也是应该把这个两个总是处理好!