低碳技术 污水厂余热供暖技术城镇集中供热降碳目标的达成,需要大力推广余热供暖项目。污水处理是城镇必不可少的环保措施,也是能耗大户和碳排放大户,同时污水中含有丰富的热能,是一种重要的可用于冬季供暖的余热资源。污水厂的冬季排水温度一般在10-12℃,高于环境温度但远低于供暖温度,需要热泵提温用于供热。总体上来说,污水厂余热供暖技术分为三类:压缩式热泵直供系统、压缩式热泵间供系统、吸收式热泵间供系统。
低碳技术 污水厂余热供暖技术
城镇集中供热降碳目标的达成,需要大力推广余热供暖项目。第一类压缩式热泵直供系统
压缩式热泵是常见余热利用设备,用于污水厂的压缩式热泵还有另外一个名称——水源热泵,一般以电力驱动。电力驱动的优势有两个:
一是能源品位高,热泵COP高。压缩式热泵采用高品位电能驱动,COP普遍高于吸收式热泵,供应相同的热量,消耗的电量少,余热占比高。
二是电力覆盖范围广,热泵应用方便。城市供电系统已经实现了全面覆盖,取电方便,热泵可以在污水厂附近布置,不受取电位置限制,使用方便。
压缩式热泵直供系统,使用电力驱动压缩式热泵回收污水余热,产生的热水直接送到附近的用户末端中,如污水厂的办公楼、周边小区等。
直供系统的优势在于供热温度较低,热泵COP高。该系统的缺点也很明显:直供系统只适合附近建筑供暖,无法远距离输送。这样,压缩式热泵的供热量受限严重,无法完全利用污水厂余热。以日处理量6万吨的污水处理厂为例,余热温度由12℃降低到4℃,可释放热量23.26MW,按COP=4计算,如果全部回收,可以产热31MW,至少可以供60万平米。这么大的供热面积,直供系统很难实现,只能就近供热,按需热量回收余热,余热浪费较多。
第二类 压缩式热泵间供系统
压缩式热泵间供系统实现了污水厂余热全部利用的目标,整体节能降碳效果较好。压缩式热泵与城市集中供热系统相配合,将热网回水引入压缩式热泵进行基础加热,再进入供热热源(如燃气锅炉房等)加热,高温供水通过一次热网送到各个换热站,给二次网加热。
间供系统经过换热站换热,热网回水温度高于直供系统,导致热泵COP较低。一般集中供热系统的回水温度在50℃左右,按热水由50℃升至60℃、污水温度由12℃降至4℃的工况计算,热泵COP在3-3.5之间,低于直供系统的热泵COP,热泵回收单位余热的电耗较多。
间供系统热泵的COP略低,但优点也很明显。系统与城市集中供热管网相连,热负荷大,可以完全回收污水厂余热。从整体来看,间供系统的回收余热量远大于直供系统,供热热源(如燃气锅炉房)的能源消耗量大幅度降低,虽然热泵本身消耗的电量略有增加,但是供热系统整体的能源消耗量、运行费用及碳排放量都会大幅度降低。
两种压缩式热泵余热回收系统的节能降碳效果都比较较好,但存在两个问题:首先,电力增容增加的初投资较多。污水厂余热量较大,如果全部回收,耗电量约10MW,即每小时消耗一万度电,一般情况下污水厂没有这么大的用电裕量,需要电力增容,费用很高。第二,在以燃气为主的供热系统中,没有利用燃气锅炉本身存在的能量损失,需要使用额外的电力驱动,降碳效果偏低。考虑以上两方面,在燃气供热区域,采用吸收式热泵间供系统比较合理。
第三类 吸收式热泵间供系统
吸收式热泵适用于燃气供热为主的区域,能够减少锅炉房的燃气消耗,同时解决压缩式热泵存在的问题。
吸收式热泵采用高温热源(燃气或蒸汽)驱动,回收污水厂余热,产生热水用于供热。吸收式热泵只能用于间供系统,主要原因有两点:
第一,吸收式热泵宜大不宜小,越小的热泵单位造价越高,经济性越差。
第二,吸收式热泵COP低于压缩式热泵,如果供热量相同,压缩式热泵供热量的余热比例更高,经济性优于吸收式热泵。只有外界需热量足够大,可以完全回收余热的情况下,吸收式热泵才有优势。
因此,吸收式热泵只能与集中供热间供系统连接,以燃气或蒸汽驱动,回收污水厂余热,加热一次网回水,一次网回水再被燃气锅炉房加热,随后送入各个换热站与二次网换热。
污水厂余热温度只有10-12℃,而热网回水要从50℃升温至60℃,因此,热泵COP只有1.5左右,即需要用1份燃气或蒸汽热量驱动,回收0.5份余热,产生1.5份供热量。
虽然吸收式热泵COP低,在余热回收机房内消耗的燃气或蒸汽量较大,但是热泵供热量也大,大幅度降低了燃气锅炉房的供热量及燃气消耗量。从热量构成来看,吸收式热泵供热系统的供热量包括余热、驱动燃气、锅炉房燃气,而压缩式热泵供热系统的供热量包括余热、驱动电力、锅炉房燃气,相当于用电力替代部分燃气,从价格上看,压缩式热泵系统的运行成本更高。
与压缩式热泵间供系统相比,吸收式热泵间供系统的优势有以下几个:
第一,燃气开口费一般低于电力增容费。在已经普及燃气供热的区域,燃气开口费用一般较低,这部分成本低很多。
第二,整体运行成本低。吸收式热泵利用了燃气锅炉本身存在的巨大传热温差作为驱动,而压缩式热泵没有利用这部分已经存在的驱动,而是引进了新的能量(电能),相当于用电替代部分燃气。从价格上来说,目前电价高于燃气价格,吸收式热泵整体运行成本低。
第三,余热回收量更大,后续改进空间大。压缩式热泵回收污水热量,为了防止结冰,出水温度需限制在冰点以上,余热量相对较小;吸收式热泵采用特殊流程,可以将污水降温至0℃,形成冰水混合物,除了污水显热外,还包括了大量的相变热。污水处理量相同时,吸收式热泵可提取的热量是压缩式热泵的2-3倍。产生冰水混合物后,还可以进一步考虑跨季节蓄热等深度降碳技术。
吸收式热泵间供系统的使用条件限制较多,缺点同样明显:
第一,该系统应用在燃气供热系统中才有较好的经济性,应用场景受限制。
第二,该系统COP低,供热量大,要有足够大的供热系统才能完全利用污水余热,因此要求污水厂距离城市集中供热主干网较近,使用空间受限制。
综上所述,使用热泵回收污水厂余热是城镇供热系统节能降碳的重要途径之一,根据污水厂所在的位置及供热条件,可以选择压缩式热泵直供系统、压缩式热泵间供系统及吸收式热泵间供系统。选择合理的热泵形式,可以提高项目经济性、降低供热系统能源消耗和碳排放。