供暖顶层不热!
zhllr0303170217
2007年11月29日 12:29:54
来自于采暖供热
只看楼主

有个七个单元的住宅六层下面干管同程竖向异程 地热采暖循环泵100t/h 扬程32m 补水泵扬程45m 现在出现的问题是顶层不热 低层采暖还可以 地热采暖 请大家帮我分析一下问题出在什么地方

有个七个单元的住宅六层下面干管同程竖向异程 地热采暖循环泵100t/h 扬程32m 补水泵扬程45m 现在出现的问题是顶层不热 低层采暖还可以 地热采暖 请大家帮我分析一下问题出在什么地方
免费打赏
zhaohaijiang78
2007年11月29日 12:44:25
2楼
一个可能存在的因素是管道的供回水方向错误,水逆流,循环不利。另一个的因素自动排气装置失灵。
回复
cnbonrun@co163
2007年11月29日 15:57:13
3楼
有没有考虑是管道的过滤部分阻塞的问题呢,
回复
zhllr0303170217
2007年11月29日 16:17:32
4楼
2楼能否具体的解释一下!
回复
f_jg2003
2007年11月29日 18:48:33
5楼
顶层热负荷本来就大,再加上顶层只有地面散热,标准层却可以双面散热,因此需要顶层地暖散热比标准层大的多,不知你这个散热够不够。
回复
ldl4101026
2007年11月30日 16:04:21
6楼
楼主的不热不明确,是房间温度不够还是顶层供回水管根本就不热;如果是供回水管不热考虑系统定压是否正常,管路有无堵塞,平蘅系统阻力
回复
zhllr0303170217
2007年11月30日 16:31:07
7楼

是温度不够
回复
zhllr0303170217
2007年11月30日 16:31:20
8楼

是温度不够
回复
hjtl
2007年12月02日 20:00:05
9楼
自动排气装置失灵
如果是供回水管不热考虑系统定压是否正常,管路有无堵塞,平蘅系统阻力
回复
zhengxufeng
2007年12月03日 11:41:25
10楼
根据楼主提供信息,供如果是供回水管不热考虑系统定压是否正常,暖顶层不热,可能是补水泵扬程偏小。楼主察看补水泵扬程,楼高,电接点压力表定压范围
室内温度多少?
回复
寒冬
2007年12月07日 17:08:39
11楼
查查管道有没有倒坡的现象,看看管道及散热器里面有气体存在,再有一个供热负荷计算得准不准确。再有一个垂直失调问题考虑得周到与否?
回复

相关推荐