我最近做了个3层厂房,很奇怪的就是顶层柱子配筋居然大于下面个层柱子,很奇怪,不懂为什么楼面活载4.0顶层才0.7楼板100顶层120恒载楼板1.0顶层2.5
我最近做了个3层厂房,很奇怪的就是顶层柱子配筋居然大于下面个层柱子,很奇怪,不懂为什么
楼面活载4.0顶层才0.7
楼板100顶层120
恒载楼板1.0顶层2.5
12楼
结构力学没学好啊。
看看结构力学你就晓得了。
回复
13楼
我做过的也经常出现这种情况,属正常情况。
回复
14楼
很正常
是大偏压
回复
15楼
结构力学和大偏压有关系吗?你们晕了吧,大小偏压是混凝土结构设计里的,怎么跟结构力学搞上关系了,不懂就不要装懂,贻笑大方
回复
16楼
这不奇怪,多层框架结构也老有这样的问题,主要是因为抗震作用以及一些内力调整方面的问题才使得这样,没有问题的
回复
17楼
很正常
回复
18楼
正常
回复
19楼
很正常的现象。
跨度大的时候,顶层柱往往是大偏压,所以配筋也有可能大过下层。
回复
20楼
顶层柱为大偏压,弯矩大轴力小配筋大
下部柱为小偏压,弯矩大轴力大配筋大
因此可能出现上大下小的情况
回复
21楼
如果顶层边柱的配筋小于下部的话,那就要好好查一下计算书了。
回复