我最近做了个3层厂房,很奇怪的就是顶层柱子配筋居然大于下面个层柱子,很奇怪,不懂为什么楼面活载4.0顶层才0.7楼板100顶层120恒载楼板1.0顶层2.5
我最近做了个3层厂房,很奇怪的就是顶层柱子配筋居然大于下面个层柱子,很奇怪,不懂为什么
楼面活载4.0顶层才0.7
楼板100顶层120
恒载楼板1.0顶层2.5
2楼
很正常
回复
3楼
楼面活载4.0顶层才0.7
楼板100顶层120
恒载楼板1.0顶层2.5
恒载怎么会1.0? 顶层2.5?
回复
4楼
我也遇到同样的问题,框架的厂房,跨度12米,高9米,在4.5米的位置加了一道梁,当成,两层算的,结果顶层柱子配筋大于下面层柱子,不知道是什么原因。
回复
5楼
顶层柱为大偏压,弯矩大轴力小配筋大
下部柱为小偏压,弯矩大轴力大配筋大
因此可能出现上大下小的情况
回复
6楼
楼面活载4.0顶层才0.7
楼板100顶层120
恒载楼板1.0顶层2.5
恒载何来1.0? 顶层2.5?LZ取值是否...........
是否你的柱截面变了??????
回复
7楼
楼板100顶层120
恒载楼板1.0顶层2.5
你这是什么意思?恒荷载值?不会那么小吧?
100厚的楼板重是25*0.1=2.5,光楼板重就2.5了!你的数值有问题!
回复
8楼
当然是可能的。
屋面是弯矩控制,底层轴压比不大的时候有可能屋面比底层配筋大。
这种情况经常出现。
说明LZ工程做的还不多,呵呵。
回复
9楼
很正常的现象。
跨度大的时候,顶层柱往往是大偏压,所以配筋也有可能大过下层。
回复
10楼
恒载肯定是扣除楼板自重后的装修荷载
多层框加中,顶层柱配筋一般都会大于下层柱配筋,这很正常
回复
11楼
这个是很正常的~~~
特别是边柱~~~
比下面大出很多都有可能~~这个很正常~~
我们这里的做一般是往下延伸2层
回复