一长排小开间二层(局部三层)沿街商业楼,应怎样布置消火栓?
一长排小开间二层(局部三层)沿街商业楼,应怎样布置消火栓?
2楼
在室外布置,沿墙布置就行啦!保证两股水柱到达室内任何地方,不需要遵循"设计消火栓的建筑每层都要设"审查能通过
回复
3楼
同意2楼的,就是怕晚上有人惦记
回复
4楼
审查不一定能通过哦,我就这么做的就没通过,而是每层都设了,图发到国家规范组,他们说要研究研究
回复
5楼
有时设计人员还要为自己考虑点东西啊,如果将来出了问题审查机构是不承担责任的,消防部门也不承担,承担责任的是设计人员,到时就不是通过不通过的问题,而是强制性规范
回复
6楼
这是一个消防规范详解,里面有连家店,楼主看看
回复
7楼
底层设在室外沿街,二层上均要每层设。
没有商量的余地,即使审查时可以过,
但设计须守规范。
回复
8楼
同意楼上意见,底层还有商量余地
回复
9楼
但也要看工程地址在哪里?如果在寒冷地区的话设在室外,防冻是个问题.我建议可以每相隔两三间铺面,设一组室内消火栓,可以适当减少造价,也能保证两股水柱到达室内任何地方.
回复
10楼
不过楼上楼下都必须要设消火栓,但没有必要每间都设.
回复
11楼
因开会两天没来,一开机发现有这麽多热心的水友给予关心和解答,心里觉得挺热乎的。非常感谢。
每相隔两三间铺面,设一组室内消火栓,一层还可以满足两股水柱到达室内任何地方,两层或三层就不能满足了,因为小开间店铺,上面就隔开了。
回复