异型柱结构半地下室在正负零层面嵌固问题
simondong021
2007年11月27日 13:59:45
只看楼主

刚做过一很小的房子,心中有写疑问,提出来供大家探讨.一地下一层上部三层房子,异型柱结构,受室内外高差影响地下室一半(南面)在室外,一半(北边)在土里,当然周围土是可以开挖的,北边的部分地下室外墙为混凝土墙,南面的则是填充墙,象这样的房子,我计算时没考虑正负零的塑性饺问题,就权当地下室以上部分整体计算,地下室部分单独计算,选型为框架结构.因如果把地下室整体计算在内的话难免会选用框剪结构,但又不符合框剪的要求,

刚做过一很小的房子,心中有写疑问,提出来供大家探讨.
一地下一层上部三层房子,异型柱结构,受室内外高差影响地下室一半(南面)在室外,一半(北边)在土里,当然周围土是可以开挖的,北边的部分地下室外墙为混凝土墙,南面的则是填充墙,象这样的房子,我计算时没考虑正负零的塑性饺问题,就权当地下室以上部分整体计算,地下室部分单独计算,选型为框架结构.因如果把地下室整体计算在内的话难免会选用框剪结构,但又不符合框剪的要求,
各位在做这样房子是如何处理的,恭听.
loveleee
2008年07月19日 16:43:39
2楼
1.应该整体建模,肯定是按照框架计算。地下室的挡土墙和框剪没什么关系
2.地下室一半地下一半地上不满足地下室顶板作为嵌固段的条件之一:地下室顶板与室外地坪的高差不宜小于本层层高的1/2。所以整个结构应按照嵌固在基础顶来处理,自然正负零处就不会出现塑性铰。
3.个人意见,仅供参考。欢迎大家指正
回复
zhuanghanjie
2009年05月31日 13:39:33
3楼
不知道浮力是怎么算,一边有一边没有?