动力与照明、消防与非消防的进线问题求助
黑默先生
2017年07月13日 11:24:45
只看楼主

一栋一类高层共建,公共用电负荷包含了公共照明、动力和消防照明、动力。都要两路电源,几路进线合适? 按消防、非消防划分,各进两路主备。还是按照明、动力划分,各进两路主备。 规范里讲,照明、动力、消防分开。1、消防里的照明动力从哪里分开,楼宇进线处还是配电小间出线处。照明、动力从哪分开?

一栋一类高层共建,公共用电负荷包含了公共照明、动力和消防照明、动力。都要两路电源,几路进线合适?
按消防、非消防划分,各进两路主备。还是按照明、动力划分,各进两路主备。
规范里讲,照明、动力、消防分开。1、消防里的照明动力从哪里分开,楼宇进线处还是配电小间出线处。照明、动力从哪分开?
黑默先生
2017年07月13日 11:25:27
2楼
求助!!!
回复
a396673967
2017年07月13日 12:21:18
3楼
进两根就行了
回复
zzxxww1098
2017年07月13日 12:39:00
4楼
楼下的帮楼主回答一下
回复
hhhjjjddd789
2017年07月13日 13:36:09
5楼
一类高层,估计在30层左右的住宅,一般公共部分用两根进线,一路进线常用,另一路进线备用。常用电源按消防和非消防容量一起整定。另一路电源按消防部分和非消防部分容量较大的那个数值整定。然后所有的消防和非消防在楼层的配电间内进行物理分隔,将消防和非消防负荷分别设于不同的低压配电柜内即可。可以参照建筑设计防火规范的电气相关章节后的条文解释,做法很清楚。如果有审图提动力和照明没有分开计量,那就在每个低压回路出线安装电流表即可。
回复
黑默先生
2017年07月14日 09:30:44
6楼
hhhjjjddd789 发表于 2017-7-13 13:36 一类高层,估计在30层左右的住宅,一般公共部分用两根进线,一路进线常用,另一路进线备用。常用电源按消防 …非常感谢您的帮助。昨天晚上看到回复后,我又认真看了规范的条文解释,感觉您说的有其道理。不知道您对民规7.2.1-1里,照明、动力、消防应分别自成配电系统。 从哪里开始分开配电。
回复
电气范
2017年07月14日 10:19:10
7楼
hhhjjjddd789 发表于 2017-7-13 13:36 一类高层,估计在30层左右的住宅,一般公共部分用两根进线,一路进线常用,另一路进线备用。常用电源按消防 …讲的很好 赞一个
回复
hxlhyf
2017年08月24日 16:09:12
8楼
讲得很清楚了,谢谢
回复
克隆绵羊
2017年09月07日 09:56:50
9楼
受教了,感谢详细的回答~~
回复
lcdlyj
2018年02月09日 09:56:21
10楼

学习了,谢谢

回复
嘉兴老五
2018年02月14日 14:05:18
11楼

从主变来的,主路。从备用变来的,为备路。

配电柜最好分成  公共负荷(电梯)柜、照明柜、应急柜,消防柜,清清楚楚。

每个柜内,主路与备路,后面接自动转换开关。

回复