动力与照明、消防与非消防的进线问题求助
黑默先生
2017年07月13日 11:24:45
只看楼主

一栋一类高层共建,公共用电负荷包含了公共照明、动力和消防照明、动力。都要两路电源,几路进线合适? 按消防、非消防划分,各进两路主备。还是按照明、动力划分,各进两路主备。 规范里讲,照明、动力、消防分开。1、消防里的照明动力从哪里分开,楼宇进线处还是配电小间出线处。照明、动力从哪分开?

一栋一类高层共建,公共用电负荷包含了公共照明、动力和消防照明、动力。都要两路电源,几路进线合适?
按消防、非消防划分,各进两路主备。还是按照明、动力划分,各进两路主备。
规范里讲,照明、动力、消防分开。1、消防里的照明动力从哪里分开,楼宇进线处还是配电小间出线处。照明、动力从哪分开?
嘉兴老五
2018年02月14日 14:08:01
12楼

从主变来的,主路。从备用变来的,为备路。

配电柜最好分成  公共负荷(电梯)柜、公共照明柜、应急照明柜,消防柜,清清楚楚。

每个柜内,主路与备路,后面接自动转换开关

回复