小区室外消防管道管径如何确定
无欲则刚01
2017年07月08日 17:41:55
只看楼主

小区室外消防管道管径如何确定?根据室外消防用水量加上室内消防用水量?还是只根据室外消防用水量确定?

小区室外消防管道管径如何确定?根据室外消防用水量加上室内消防用水量?还是只根据室外消防用水量确定?
放水发电
2017年07月09日 06:47:25
2楼
根据室外用水量确定,一般采用DN150管径
回复
工地一民工
2017年07月10日 07:52:12
3楼
距离远的话,还要根据根据压降,
回复
无欲则刚01
2017年07月10日 08:59:22
4楼
放水发电 发表于 2017-7-9 06:47 根据室外用水量确定,一般采用DN150管径:handshake
回复
无欲则刚01
2017年07月10日 09:00:53
5楼
工地一民工 发表于 2017-7-10 07:52 距离远的话,还要根据根据压降,能具体解释下吗
回复
放水发电
2017年07月10日 09:33:40
6楼
压降很小,同时率又不高,所以可以忽略不计
回复
工地一民工
2017年07月10日 09:41:02
7楼
无欲则刚01 发表于 2017-7-10 09:00 能具体解释下吗特别大的小区共用一个消防泵房,我见过一个小区,最远的楼距消防泵房有300米左右,说是必须必须考虑压降了,管道选用的200mm
回复
lichangan1000
2017年07月11日 09:48:19
8楼
首先计算生产生活最大小时+消防水量(室外),设计流速2m/s以内。选管径。
回复
co1499761233569
2017年07月11日 16:34:11
9楼
根据设计流量和流速计算管径
回复
nbgyhj
2017年07月13日 23:12:39
10楼
不是简单的这么算吧,系统分开还是共用系统,如果室外消防管只是提供室外消防栓用水,那就是根据室外消防栓用水量去确定,如果室内和室外共用,就要室内和室外消防 用水量相加了。
回复
fetal_love
2017年07月14日 11:29:46
11楼
nbgyhj 发表于 2017-7-13 23:12 不是简单的这么算吧,系统分开还是共用系统,如果室外消防管只是提供室外消防栓用水,那就是根据室外消防栓 …还需要考虑一个问题,就是有无生活生产用水。如果有的话,也同样要校核哦
回复

相关推荐

APP内打开