消防高位水箱引出的接消火栓管网和接自喷报警阀前的管道的管径该是多大呢?(水箱设置高度足够,不用设置增压设施)是不是应当按设计消防水量来选呢?有人说按两支水枪五个喷头来定呢?我个人觉得既然屋顶水箱储存了火灾初期的十分钟消防用水量,而且通过核算18立方米正好是高层室内消防用水量最大值(30l/s)的10分钟存水,因此接消火栓管网的那根管道就应当通过设计的消防水量,而不仅仅是两支水枪的水量(10l/s),同理推测自喷也应到能通过设计用水量而不是五个喷头的用水量(5l/s),如果按两支水枪五个喷头来选管径肯定会偏小了,难以满足消防用水要求。不知道这样做对不对,请高人指点。谢谢了。
消防高位水箱引出的接消火栓管网和接自喷报警阀前的管道的管径该是多大呢?(水箱设置高度足够,不用设置增压设施)是不是应当按设计消防水量来选呢?有人说按两支水枪五个喷头来定呢?我个人觉得既然屋顶水箱储存了火灾初期的十分钟消防用水量,而且通过核算18立方米正好是高层室内消防用水量最大值(30l/s)的10分钟存水,因此接消火栓管网的那根管道就应当通过设计的消防水量,而不仅仅是两支水枪的水量(10l/s),同理推测自喷也应到能通过设计用水量而不是五个喷头的用水量(5l/s),如果按两支水枪五个喷头来选管径肯定会偏小了,难以满足消防用水要求。不知道这样做对不对,请高人指点。谢谢了。
2楼
没有人愿意讨论这个话题吗?请给点指教吧。
回复
3楼
再问一遍
回复
4楼
不知道哪里有说明按二个水枪五个喷头,我以前没想过这个问题,都是按设计水量做的。
回复
5楼
我的做法是:
1. 自动喷水和消火栓系统各自独立从水箱接管.
2. 自动喷水按《喷规》第10.3.3条二款选管径;消火栓系统按室内消火栓系统设计秒流量选管径,楼主的例子,我选DN125或DN150.
以上做法完全符合规范又不增加造价(由于屋顶水箱至屋面这段距离较短,管材用量很小)
回复