一厂区假如A为厂房,室内消防水量10L/S,室外30L/S,B为综合楼,室内消防水量15L/S,室外20L/S,那么计算室外消防管管径时(常高压,无水池和泵房),那么计算流量按30+10?还是30?还是30+15呢?问了几个人怎么有的说法不同,请教大家,这种情况应该按哪种算?我个人认为应该按30+10.请大家不吝赐教,谢谢!!!

一厂区假如A为厂房,室内消防水量10L/S,室外30L/S,B为综合楼,室内消防水量15L/S,室外20L/S,
那么计算室外消防管管径时(常高压,无水池和泵房),那么计算流量按30+10?还是30?还是30+15呢?
问了几个人怎么有的说法不同,请教大家,这种情况应该按哪种算?
我个人认为应该按30+10.
请大家不吝赐教,谢谢!!!
ah-wangjun
2006年05月14日 13:03:15
2楼
这种情况下面,你应该考虑的是消防水量最大的一栋建筑物的室内外的水量,因为像你这种情况下,规范考虑的是一处失火,故你的思路是正确的。
回复
bluedesert
2006年05月21日 15:06:35
3楼
谢了,瓜兄。但我一个同事说如上述我说的那种情况要按30L/S算,
他的理由是室内消防用水量那样的工程情况下是不可能比室外消防水量大的。

请大家讨论他的这种认识对吗??
反正我说服不了他。
回复
ydh1981
2006年05月21日 20:54:16
4楼
我认为应该是30+15
回复
kibo
2006年05月21日 22:07:59
5楼

bluedesert水友怎么称呼老王斑竹为瓜兄呢?都说了不卖瓜。
回复
ferry
2006年05月22日 11:05:10
6楼
楼主的条件不够充分。这个问题的考虑步骤应该是这样:首先确定同一时间的火灾次数,然后才能确定用水量。
楼主的情况应该只有一次火灾,那么:10+30=40;15+20=35,取大,40L/s。如果是两次火灾,则为40+35=75。
30+15是概念不清,总量按一次,分量按两次。
你的同事没清楚室外用量的构成,以为室外用量里面包含室内。室外消火栓有给消防车补水,通过水泵接合器支援室内的作用,但室外消火栓用水量决没有包含室内消防用水量,所以《建规》8.2.8规定管道计算时应包括室内用量的全部用量。