有一个厂区,消防与生活用水,本来总进水管我设计的是DN200的(单路进水),可甲方自己改成DN150了,现在要求签证,经计算DN150不能满足要求(总流量=室外消防流量+室内消防流量+生活用水流量,室内外消防流量取单体最大的流量,生活流量各单体相加),可以老板非要我帮甲方签证,TNND真是为难我啊~没办法就采取下面的计算方法看能不能打擦边球。已知条件:办公楼室外消防水量20l/s,室内消防水量为5l/s,生活用水量为2.8l/s.
有一个厂区,消防与生活用水,本来总进水管我设计的是DN200的(单路进水),可甲方自己改成DN150了,现在要求签证,经计算DN150不能满足要求(总流量=室外消防流量+室内消防流量+生活用水流量,室内外消防流量取单体最大的流量,生活流量各单体相加),可以老板非要我帮甲方签证,TNND真是为难我啊~没办法就采取下面的计算方法看能不能打擦边球。
已知条件:
办公楼室外消防水量20l/s,室内消防水量为5l/s,生活用水量为2.8l/s.
宿舍食堂楼室外消防水量为15l/s,无室内消防,生活用水量为3.03l/s。
厂房室外消防水量30l/s,室内消防水量为10l/s,生活用水量为1.12l/s.
库房室外消防水量25l/s,室内消防水量为10l/s,生活用水量为0.3l/s.
综合用房无消防用水,生活用水量为0.89l/s.
计算
1、流量计算:
消防水量取整个厂区内单一建筑物最大消防用水量为30l/s,整个厂区的生活用水量为8.14l/s.所以厂区总的用水量为38.14l/s,
2、流速验证:(管径按DN150计算)
查《建筑给水排水设计手册》的铸铁管水力计算表得:q=38.5l/s时管道流速v=2.30m/s ,此时流速小于2.5m/s,满足要求。
这个计算过程就是把室内的消防撇开了~没算在总流量里面~规范里面好象也没有要求,请教各位这样不知道行不行?
2楼
生活怎么那么大,你是怎么算来的,人数多少
我对这个怀疑
你仔细来《建筑给水排水设计规范》是这样的流速吗1.8吧P35,一般这样的厂区水损不大
回复
3楼
生活水流速要不大于1.8是对的,但是,消防流速只要小于5就可以,自喷还要求不大于10L/m呢,一般消防管道控制在2.5以内是允许的
回复
4楼
首先根据《建规》第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s。
你这个项目应该是要设置消防水池的,如果水池的容积能够满足火灾延续时间内室内外消防用水量。市政进水管只要能满足48小时内灌满水池(同时加上生产、生活用水量)就行了。
根据你所写的,最大消防用水(室内、外)应该是“厂房室外消防水量30l/s,室内消防水量为10l/s”,火灾延续时间按2h考虑,总水量288m3,48小时补充完的话,市政供水水量为1.7L/s.叠加同时生活用水量“整个厂区的生活用水量为8.14l/s.”所以厂区总的用水量为9.84/s。DN150管没问题的。
另:看看你的生活用水量,感觉你是按照秒流量计算的,整个厂区的生活总用水量应该是按照用水定额来计算的。
回复
5楼
2.5L/S是在没有喷淋情况下的上限值
回复
6楼
我认为可将同一使用时段内的生活水量相加,不是所有的建筑物的最大时的代数和,故你算的总水量可减小,还是加上室内消防水量的好
回复