关于个别性质的消防管道的管径确定的困惑
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2005年06月05日 21:08:31
只看楼主

本人在进行消防设计中遇到一些问题,在此提出,希望设计高手能够给我一些经验:) 1: 如果一个厂房室内消防用水量为5L/S,则可采用SN50的消火栓,请问该厂房的消防供水管管径为多少?????是不是所有消防管道管径都按照不小于DN100mm的规定确定? 2: 如果市政消防供水管管径小于厂区内室外消防所需的管径,请问该如何解决???设消防水池吗? 恳请各位武林高手赐教一二,谢谢

本人在进行消防设计中遇到一些问题,在此提出,希望设计高手能够给我一些经验:)
1: 如果一个厂房室内消防用水量为5L/S,则可采用SN50的消火栓,请问该厂房的消防
供水管管径为多少?????是不是所有消防管道管径都按照不小于DN100mm的规定确定?
2: 如果市政消防供水管管径小于厂区内室外消防所需的管径,请问该如何解决???
设消防水池吗?
恳请各位武林高手赐教一二,谢谢
applan
2005年06月06日 08:40:21
2楼
1、消火栓给水管道设计流速不宜超过2.5m/s,按照这个流速来确定管径,
高层要求立管管径不小于DN100mm,多层没有关系。
2、只有设置消防水池了。
回复
歌者
2005年06月06日 08:53:49
3楼
理论上是可以可采用SN50的消火栓,但实际上都用SN65
回复

相关推荐

APP内打开