关于雨水管道管径及水量的问题
雪花盛开时
2018年12月26日 11:15:04
只看楼主

我们在做一个城市的排水规划与施工图设计,总规划面积约为40km2,雨水出水口大概20个,根据设计规范,P=2,径流系数取0.55,t1取15min,通过计算,几乎每个排水口的雨水管渠都做到了4mx2.5m左右的暗渠(n取0.014),想问一下,就是我们全部根据规范算出来的,管径这样做应该是没有问题的,但是根据经验来说,4mx2.5m的管渠应该是有浪费的,有没有什么经验做法,可以减小一点管径,自己看了规划和相关书籍,找不到可以参考的数据,请大神帮帮忙!!!

我们在做一个城市的排水规划与施工图设计,总规划面积约为40km2,雨水出水口大概20个,根据设计规范,P=2,径流系数取0.55,t1取15min,通过计算,几乎每个排水口的雨水管渠都做到了4mx2.5m左右的暗渠(n取0.014),想问一下,就是我们全部根据规范算出来的,管径这样做应该是没有问题的,但是根据经验来说,4mx2.5m的管渠应该是有浪费的,有没有什么经验做法,可以减小一点管径,自己看了规划和相关书籍,找不到可以参考的数据,请大神帮帮忙!!!
免费打赏
ly2txj
2018年12月27日 14:56:43
2楼
不知道啊,不知道你怎么算的,能交出你的算法吗?

坡度增大可以减小断面。

雪花盛开时:限制因素太多,项目位于平原地区,河道水位较高,如果增大坡度的话,,管道起点埋深又不合适了,,,采用的都是对应的最小坡度。。。。不知道怎么附上图片,,,算法就是根据规范的公式Q=φqF,面积=本段面积 转输面积,,,公式本身应该是没有问题的,只是自己感觉排水管径太大了,可否有一些经验理论,类如乘以系数之类的。。。

ly2txj:没有结果乘以系数的。面积法的话你别的参数都定了,就只有t2没定了,t2是估的还是计算的?

回复
xingye8860
2018年12月28日 08:47:31
3楼
仔细想过这个问题
回复
鱼藏水
2018年12月28日 08:52:02
4楼
学习一下~~~
回复
一叶0天杰
2018年12月28日 09:45:34
5楼
一个系统超过2平方公里了吗?流量法还是面积法?

雪花盛开时:一个系统超过2平方公里了,采用的应该是面积法(公式是Q=φqF,面积累加的算法),也考虑过使用规范说的数学模型法,,但是没有经验,不知如何下手。。。

回复
wxlyy
2019年01月02日 10:34:19
6楼
谢谢楼主的资料
回复
lyy2010lyy
2019年01月02日 11:51:06
7楼
谢谢分享!
回复
xingye8860
2019年01月03日 08:56:39
8楼
使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

陈先生爱养鱼:你这不就是恶意灌水!??

回复
恒泰钢格板厂
2019年01月03日 11:00:28
9楼
相关资料你可通过这个网站查询,安平县恒泰钢格板厂-http://www.htggb.com/,专业生产各类沟盖板。
回复
xavier1987
2019年01月03日 11:36:29
10楼
超过2km2,要用数学模型法。在排出点标高确定无法压低的前提下,个人建议算到多大就按多大。