消防管道干管的管径如何确定?
ema_yu
ema_yu Lv.2
2004年08月12日 14:30:46
只看楼主

正在做一个高层,设计室内消防用水量是40L/s,但是分段计算的结果是干管流量46L/s,请教各位同行,到底环管的管径以何确定?

正在做一个高层,设计室内消防用水量是40L/s,但是分段计算的结果是干管流量46L/s,请教各位同行,到底环管的管径以何确定?
ema_yu
2004年08月14日 11:13:23
2楼
此问题虽然简单,但是我的专业负责人和总工都不能给出圆满的解释,请教了!!
回复
飞掠
2004年08月16日 21:19:07
3楼
应按计算水量确定,不过一般情况下不会超过40l/s,故取40l/s。
环管流量应为两根最不利相邻竖管计算流量的和。40l/s时,一般每根竖管上按三根水枪出水计算,以保证15l/s.而每个水枪射流量5-6之间,所以每根竖管一般不超过20。两根不超过40。不知你是怎么算出46的。
回复
ema_yu
2004年08月18日 13:40:40
4楼
我是按三根立管出水,最不利和次不利立管分三支水枪出水,第三不利为两支水枪出水,按照设计
充实水柱得出最不利点的流量和压力,依次计算得出的
回复
飞掠
2004年08月19日 18:37:53
5楼
一般情况保证同时有两股出水即可,不必计算第三根立管。
当然规范中对某些危险性大的如高层库房作了特别说明,计算三根,那样的话就按46吧
即便高层库房我看按40也行,没违反规范。
其实火灾时,考虑低层水量大40也能保证有五六只水枪,足够拉,多了估计也用不上
回复
ema_yu
2004年08月19日 20:48:46
6楼
多谢!
回复
huxiaojuan
2004年08月20日 16:00:04
7楼
喜欢,收藏一下!