求助 仓库喷淋问题
yuanzhw
yuanzhw Lv.2
2017年07月06日 21:23:42
只看楼主

多层仓库 丙类 层高4.5米 需要用早期抑制快速响应喷头吗 ? 感觉用流量量好大 能否用80的普通喷头 最好能有依据!

多层仓库 丙类 层高4.5米 需要用早期抑制快速响应喷头吗 ? 感觉用流量量好大 能否用80的普通喷头 最好能有依据!
免费打赏
萨更是
2017年07月07日 09:56:23
2楼
很好的资料,学习了
回复
zhanghaijun760209
2017年07月07日 09:59:57
3楼
没有必要采用早期抑制快速响应喷头,如果喷水强度比较大的话,最好采用流量系数大的喷头,否则喷水强度比较难满足(规范也规定喷水强度大于8的话宜采用)
回复
lichangan1000
2017年07月07日 13:38:30
4楼
早期抑制快速响应喷头 用于高架仓库。
回复
shichenjiang
2017年07月10日 11:16:52
5楼
用了早起抑制快速响应喷头,那么设计的流量、扬程都会增大,带来的管网管径增大、泵增大等造价方面的提高;但火灾延续时间可按1h计(总的喷淋储水量应该还是比按常规喷头做的要大)。所以,能用常规喷头做的,就尽量不要用早期抑制快速响应喷头了~
回复
让生命像1棵树
2017年07月13日 17:02:20
6楼
先确定喷水强度,喷水强度就和喷头间距和K值有关了,K至小,喷头就密。你这个层高很小,没必要用早起抑制快速响应喷头,太浪费,可以用115或者200的