关于SATWE设置中的强制采用刚性楼板假定问题
tzy82538059
2017年06月30日 16:25:54
来自于PKPM
只看楼主

刚开始做结构设计,一般就是做做简单的多层和单层的工业建筑。带我的师傅一开始跟我说这个采用刚性假定需要点选,后来我通过看书上网查询还有向同事请教又说在特殊情况下或者计算周期比位移比时才会点选这项,平时不用点选,是因为怕计算会出现失真。后来又问了问我师傅,他说还是要选上。因为pkpm计算是整体计算,不是有限元计算,无法计算楼板的刚度。选上强制采用刚性楼板假定计算的结果更接近实际,而在特殊情况下再去特殊构件中定义弹性板就可以了。

现在挺晕的,真不知道是该选还是不选。还有就是总刚计算和侧刚计算,关于该选哪个从各方面得到的结论也有分歧。大家一般在用pkpm设计时是怎么做的呢?
免费打赏
tk921116
2017年07月06日 16:59:18
3楼
计算位移和周期比的时候点上,配筋的时候不点,意思就是你要算两次,第一次是为算参数,第二次就是为了配筋之类的
回复
chensixin0801
2017年07月17日 19:02:10
4楼
同意楼上的,我们这边也是算两次,出计算书点上,配筋不点
回复
爱吃鱼的小赵
2017年07月17日 22:18:16
5楼
非常期待解答
回复
chinalxb
2017年07月18日 08:11:19
6楼
这类问题可以问一下PKPM的技术咨询,他们的解释才最具权威性!
回复
cnwcnw1122
2017年07月27日 15:51:58
7楼
新版本pkpm可以选择整体指标计算采用强刚,其他指标采用非强刚选项,计算一次就可以了。
回复
hjb1974
2017年08月07日 15:59:55
8楼
计算位移和周期比的时候点上,配筋的时候不点,意思就是你要算两次,第一次是为算参数,第二次就是为了配筋之类的
回复
hjb1974
2017年09月07日 15:55:18
9楼
学习了,谢谢
回复
tinyburning
2017年09月08日 10:10:36
10楼
学习了!谢谢!