高大空间常用风口的设计选型与讨论
汪俊杰
汪俊杰 Lv.6
2017年06月30日 15:59:09
来自于通风排烟
只看楼主

  摘要:探讨高大建筑空间内,送风口的结构布置形式、设计选型和主要技术参数的计算评估,结合鼓喷厂家提供的实验数据,并就应用温度感应自动调节控制的鼓形喷口的项目实例提出了设计、计算方法。  关键词:喷口的选型;射程、转角、阻力、噪声的设计计算方法及评估分析  1概述  我们在实际的工程项目设计施工过程中,常常会需要对类似车站和机场的候车厅、体育馆、大型展览馆、装备车间等高大空间的空气气流组织进行设计和选型。那么研究和讨论根据已知条件来合理地设计和选择空气的气流组织以及各类送风口的问题就变得现实和需要了。为此结合实际的工程项目设计和应用的结果,讨论以下关心的问题:

  摘要:探讨高大建筑空间内,送风口的结构布置形式、设计选型和主要技术参数的计算评估,结合鼓喷厂家提供的实验数据,并就应用温度感应自动调节控制的鼓形喷口的项目实例提出了设计、计算方法。

  关键词:喷口的选型;射程、转角、阻力、噪声的设计计算方法及评估分析

  1概述

  我们在实际的工程项目设计施工过程中,常常会需要对类似车站和机场的候车厅、体育馆、大型展览馆、装备车间等高大空间的空气气流组织进行设计和选型。那么研究和讨论根据已知条件来合理地设计和选择空气的气流组织以及各类送风口的问题就变得现实和需要了。为此结合实际的工程项目设计和应用的结果,讨论以下关心的问题:

  2高大空间的送风口布置形式

  对于高大空间送风口类型的选择和布置,一般而言,高大空间的空气气流分布形式较多采取上送风下回风的形式,与其对应的送风风口的布置形式常见的有顶送风和侧送风二种。对于选择顶送风时,常常选择可变旋流风口。而选择侧向送风时则多选择球形喷口或鼓形喷口,且可以考虑从二侧同时送风的布置形式。根据空间内热湿处理要求,无论考虑选择哪一类送风口,其风口都应具有夏季工况(即送冷风)、冬季工况和过渡季节这三种不同的送风方向的要求。以下结合我们的工程实例讨论如下:

  2.1侧送风布置形式的风口设计选型

  2.1.1已知条件

  某体育馆所,其长66m宽52m有效层高22m其容积为:75504m3,设计容纳人数为:7000人.夏季室内要求温度27℃±2℃,冬季室内要求温度17℃±2℃;夏季送风温度16℃,冬季送风温度26℃;设计冷负荷为:1050KW,设计热负荷为:875KW,即已知夏季送风温差为11℃,冬季送风温差为9℃,由建筑具体结构的设计决定可设置风口的安装高度为:12.2m.送风口考虑采取二侧上送风下

  回风布置形式。要求所有送风口具有根据季节送风温度的变化自动调节送风角度的功能。




3147d1c568a84eb38ced.pdf
750 KB
立即下载
放水发电
2017年07月02日 04:40:10
2楼
路过.................看看
回复
effort031
2017年07月05日 15:37:27
3楼
路过.................看看
回复
jiayouba001
2017年07月06日 13:58:37
4楼
不错,学习了!!!!!
回复
马瘦毛长
2017年07月06日 14:38:54
5楼
风机静压、动压、全压、余压的概念 [复制链接]
回复
wudishoude
2017年07月06日 16:14:50
6楼
路过,需要时间来消化这些
回复
xingye8860
2017年07月07日 11:13:23
7楼
吾将上下而求索
回复
alexyangzh
2017年07月11日 12:40:52
8楼
路过...............看看
回复
sunyang_1982
2017年07月12日 10:15:20
9楼
虽然很少接触大空间,但是还是值得学习一下的!谢谢分享
回复
qijuhong222
2017年07月18日 11:37:02
10楼
谢谢楼主的资料!!
回复
lwt6667
2017年07月24日 07:52:03
11楼
谢谢楼主分享资料!!
回复

相关推荐

APP内打开