请教关于多层建筑地下两侧无覆土时嵌固问题
ycsmengyao
ycsmengyao Lv.12
2017年06月29日 13:22:18
只看楼主

请教各位,现有一学校的新建一食堂,框架结构,地下一层为停车库,其上部有三层,由于整个场地的地势有坡度,该食堂西侧及北侧地势较高,东侧和南侧的地面和地下一层地面平齐,按现有方案,北侧及西侧需作混凝土外墙,嵌固端在基础顶,结构设计时如何设计?如何考虑两侧土压力对主体的影响?需要注意啥问题?

请教各位,现有一学校的新建一食堂,框架结构,地下一层为停车库,其上部有三层,由于整个场地的地势有坡度,该食堂西侧及北侧地势较高,东侧和南侧的地面和地下一层地面平齐,按现有方案,北侧及西侧需作混凝土外墙,嵌固端在基础顶,结构设计时如何设计?如何考虑两侧土压力对主体的影响?需要注意啥问题?
123.jpg


123.jpg

blessing
2017年06月29日 15:15:22
2楼
基础是什么基础,参照上海楼倒倒经验,还要验算下抗剪且避免整体倾覆。
回复
ycsmengyao
2017年07月07日 12:34:36
3楼
blessing 发表于 2017-6-29 15:15 基础是什么基础,参照上海楼倒倒经验,还要验算下抗剪且避免整体倾覆。采用独立基础,地基持力层为全风化岩,承载力特征值280
回复
tk921116
2017年07月07日 17:09:14
4楼
看具体的高度咯,看是否需要做高斜坡挡墙
回复
张嘿嘿
2017年07月09日 09:45:36
5楼
不错不错的资料.学习了
回复
夏天的原野
2017年07月13日 17:15:07
6楼
不错不错的资料.学习了
回复
chinazlooo
2017年07月14日 08:40:40
7楼
目前的计算无法真实考虑,建议与周围土脱空设计。或者进行大震设计
回复
萨萨
2017年07月14日 08:49:50
8楼
我也遇到这个问题
回复
perkins0603
2017年07月14日 14:30:39
9楼
嵌固端取基础顶,埋深从建筑地下一层地面算;如果挡土墙与主体不脱开,要考虑土侧向压力作用于主体的工况;对于地下一层单侧布置挡土墙影响位移比等指标的问题,提前与审图单位沟通,模型一层按布置挡土墙和不布置挡土墙包络计算框架配筋是否可行。
回复
dfagegadg
2017年07月14日 15:13:03
10楼
很好的资料,谢谢分享啊。
回复

相关推荐