4.5*7.8现浇板,板厚120,荷载恒载2.0(不加板)活载2.5,如图配筋底筋短向8@150,长向8@200,负筋中间支座8@100,边缘8@150。
4.5*7.8现浇板,板厚120,荷载恒载2.0(不加板)活载2.5,如图配筋底筋短向8@150,长向8@200,负筋中间支座8@100,边缘8@150。
免费打赏
anfengyu
2017年06月28日 11:04:22
12楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
weibo_1492764345960
2017年07月01日 14:01:21
13楼
感觉靠谱所以试一试好人一生平安
回复
weibo_1492764345960
2017年07月01日 15:22:28
14楼
很好的资料学习了
回复
奥术
2017年07月01日 15:45:44
15楼
正常的配筋
回复
ntuzyq
2017年07月02日 23:40:25
16楼
配筋大致一看基本是够了,主要复核下楼板挠度和裂缝