4.5*7.8现浇板这样有问题吗?回帖送币!
xingruidu
xingruidu Lv.2
2017年06月24日 10:39:18
只看楼主

4.5*7.8现浇板,板厚120,荷载恒载2.0(不加板)活载2.5,如图配筋底筋短向8@150,长向8@200,负筋中间支座8@100,边缘8@150。

4.5*7.8现浇板,板厚120,荷载恒载2.0(不加板)活载2.5,如图配筋底筋短向8@150,长向8@200,负筋中间支座8@100,边缘8@150。
QQ图片20170624103426.png


QQ图片20170624103426.png

免费打赏
wuchen127
2017年06月26日 09:14:28
2楼
边缘不需要8@150,边缘为简支边,120厚板8@200即可;
还有那个1130看起来好怪啊,取个1200的模数更好。
回复
自命不凡的屌丝
2017年06月26日 09:19:10
3楼
很好的资料学习了
回复
zzxxww1098
2017年06月26日 09:30:36
4楼

学习了,谢谢楼主分享!
回复
一八
2017年06月26日 13:59:08
5楼
挠度裂缝验算没有啊,感觉板厚较小。
回复
lhj547375450
2017年06月27日 10:22:26
6楼
正常啊,无需交结太多
回复
机械迷城
2017年06月27日 11:08:42
7楼
边缘为简支边,120厚板8@200即可。看下荷载和裂缝,别的没什么,有啥好纠结
回复
hjb1974
2017年06月27日 16:12:54
8楼
根据计算结果配筋,边缘应简支。
回复
ytlny2010
2017年06月27日 16:38:19
9楼
没有问题,板厚配筋都正常,只要是三级钢。
回复
张哈哈哥
2017年06月28日 09:33:09
10楼
好好的资料,学习
回复
whcaop7
2017年06月28日 11:00:49
11楼
边缘不需要8@150,边缘为简支边,120厚板8@200即可; 还有那个1130看起来好怪啊,取个1200的模数更好。
回复

相关推荐