消火栓支管是否能暗敷在加压混泥土砌块砌体上?
洞庭湖的草鱼
2017年06月23日 16:36:35
只看楼主

消火栓箱DN65mm给水管是否能暗敷在加压混泥土砌块上?从我们施工单位的角度来说,最好按明装,以便日后检修方便。现建设单位设计部要求暗敷,我查阅了相关规范,都没有找到相关规范说不允许暗敷,只有在 CECS289-2011 第7.3.12 竖向楼槽深度应小于墙厚的1/3,。 求高手指点

消火栓箱DN65mm给水管是否能暗敷在加压混泥土砌块上?从我们施工单位的角度来说,最好按明装,以便日后检修方便。现建设单位设计部要求暗敷,我查阅了相关规范,都没有找到相关规范说不允许暗敷,只有在 CECS289-2011 第7.3.12 竖向楼槽深度应小于墙厚的1/3,。 求高手指点

微信图片_20170623163552.jpg

免费打赏
攻城师97275
2017年06月25日 18:13:28
2楼
叫建设单位出一个书面的通知,不建议暗敷以后检修很不方便。
回复