比例式减压阀前后压力是什么关系
prettypig
Lv.2
2004年12月23日 10:37:04
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
比例式减压阀减压比如3:1是什么意思?是不是阀前压力和阀后压力为3:1呀
比例式减压阀减压比如3:1是什么意思?
是不是阀前压力和阀后压力为3:1呀
免费打赏
lianen
2004年12月23日 14:30:05
2楼
谁能说说
回复
qixu
2004年12月23日 16:43:51
3楼
比例式减压阀前后压力3:1是对的,其活塞与阀口面积的比例也是3:1。
回复
shaggy0101
2004年12月24日 15:10:32
4楼
应该按照设定值吧,一般现在用可调式的比较多
回复
lianen
2004年12月24日 15:39:51
5楼
可调式压力又是什么关系呢?
回复
陈水
2004年12月24日 22:16:08
6楼
3:1的设定主要是防止阀前后压力差过大形成气蚀
回复
相关推荐
可调式减压阀阀前阀后压力限制
建筑给排水
2020-12-10 16:12:32
请问一下减压阀主要参考哪些图集?支管减压阀设计过程中需要把控哪些重要的参数?
建筑给排水
2020-10-19 19:46:40
支管减压阀分户减压阀简介
市政给排水
2020-10-16 10:15:56
什么是比例式减压阀,和先导式减压阀有什么区别?
建筑问答
2020-07-08 10:33:12
减压阀,限位伸缩阀,安装示意图
给排水工程施工图
2020-06-03 16:13:46
请问型号为TZ55可调式液化石油气减压阀怎么在网上找不到的,厂名《上海永展机械电气有限公司》?
建筑问答
2020-05-23 17:23:18
请问,减压阀组应该怎么套定额,是分开套吗??
建筑问答
2020-05-22 14:57:58
如何计算给水支管是否需要设置减压阀
给排水工程施工
2020-05-22 00:25:55
小唐科技:哪些因素造成高纯减压阀出现异常?
电气资料库
2019-07-24 17:23:18
小唐科技:气体减压阀的型号要怎样选择?
电气资料库
2019-07-19 15:50:21
请教各位,消防测试排水减压阀那一条
建筑给排水
2019-07-16 09:22:35
减压阀该从那一层开始设置?
建筑给排水
2019-06-06 10:42:28
气体减压阀的调节及工作原理
成套电气设备
2019-01-15 17:41:38
【上海彭老师培训2018精华总结之建筑给水排水工程】15-建筑给水管网中的减压阀
注册给排水工程师
2018-09-24 13:39:21
大神们~请问下装了消防安全阀还要装减压阀吗
建筑消防给水
2018-08-25 12:25:45
减压阀的基本性能及设计标准
工业自动化
2018-08-13 16:29:35
消防系统试压按减压阀后压力试压吗?
建筑消防给水
2018-05-17 15:23:10
问该小区28层住宅,可不分区吗?系统入口设减压阀减压。
建筑消防给水
2018-03-05 20:29:31
关于消防管道设置减压阀试验排水问题
建筑消防给水
2017-12-12 14:35:20
谁有进口OR牌的DN50、DN100的减压阀有关产品资料(有发下万分感谢)
建筑给排水
2017-10-18 17:57:53
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开