求帮助!请各位看看这种类型的悬挑结构是否合理,谢谢!
雪豹558
雪豹558 Lv.2
2017年06月21日 20:39:47
来自于地基基础
只看楼主

求助!大家好,我准备建一栋四层的住房,整体户型是左右两套联体的,由于左边邻居多年前已经建成,当时在地梁处理上,做了偏向基础,地梁位置占了我方施工地界(表述的不太清楚,大家可看图),为最大限度的保证双方房屋的安全性,施工方制定了图中所显示的悬挑(具体看图),请问各位这种设计是否合理?横梁下方悬空出来的部分如何填充最好,是用混凝土或是沙土做填充物?谢谢大家!

求助!
大家好,我准备建一栋四层的住房,整体户型是左右两套联体的,由于左边邻居多年前已经建成,当时在地梁处理上,做了偏向基础,地梁位置占了我方施工地界(表述的不太清楚,大家可看图),为最大限度的保证双方房屋的安全性,施工方制定了图中所显示的悬挑(具体看图), 请问各位这种设计是否合理?横梁下方悬空出来的部分如何填充最好,是用混凝土或是沙土做填充物?谢谢大家!

2017-05-27 175924342_爱奇艺.jpg


2017-05-27 175950802_爱奇艺.jpg


2017-05-27 180347031_爱奇艺.jpg


IMG_0931.JPG


IMG_1172.PNG


IMG_1173.PNG


IMG_1174.PNG


IMG_1175.PNG

雪豹558
2017年06月22日 10:31:46
2楼
有哪位懂行的帮忙看一下,谢谢
回复
小小菲菲
2017年06月22日 16:41:33
3楼
请万能的大神出来指教
回复
筛糠
2017年06月22日 17:08:59
4楼
已经施工完成了,不要再纠结,问题不大,至于填充材料,不受力,砂石。
回复
yxw531
2017年06月22日 17:42:19
5楼
用混凝土填吧,你这悬挑的钢筋也太少了,用混凝土填,力可以传递到隔壁家的基础上,更安全些。。
回复
丛林突击
2017年06月22日 19:56:23
6楼
。。。。。。。。。。。。
回复
黄焱林
2017年06月23日 10:48:09
7楼
介于已经浇筑混泥土,结果已定。提出个人想法:1.DL受力存在薄弱部位且无加强措施;2.梁柱钢筋锚固下料错误;3.此法非悬挑;4.填料建用混泥土局部满填;5.四层楼荷载应该问题不大。
可能有错误之处,提出批评、修正。建议仅供参考!
回复
雪豹558
2017年06月23日 11:15:50
8楼
谢谢大家的宝贵意见!请问这种设计方案属于什么类型,安全性如何?
回复
我是结构师
2017年06月23日 16:15:39
9楼
弹性地基梁能算过去就得
回复
笨笨一号
2017年06月23日 16:19:01
10楼
学习了 谢谢
回复
龙枪虎豹骑
2017年06月24日 17:14:08
11楼

人际关系是第一生产力。竞争体现为买方市场时,“甲方资源”就变得尤为重要
回复